查看: 40|回复: 1

消防电梯轿厢内的消防电话

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 19:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防电梯轿厢内的消防电话

消防电梯轿厢内的消防电话,必须接消防主机内的消防电话主机内吗?使用接到控制室内的五方对讲代替可否?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 11:26:11 | 显示全部楼层
关于消防电梯轿厢内电话的设置要求

先说结论:消防电梯轿厢内的消防专用电话必须接入消防电话主机,不能用五方对讲替代。这两个系统在功能定位和技术要求上是两回事,不能互相取代。

规范依据

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.7.4条,消防电梯轿厢内应设置消防专用电话分机;同时第6.7.1条明确,消防专用电话网络应为独立的消防通信系统

此外,《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3.8条也规定,消防电梯的轿厢内应设置专用消防对讲电话。

为什么不能拿五方对讲代替

实际工程中五方对讲和消防电话是两码事,主要区别在:

系统属性不同:消防电话属于火灾自动报警系统的独立子系统,必须接入消防控制室的消防电话主机;五方对讲属于电梯自身的通讯系统,归电梯工程范畴,二者监管体系不同。

供电与线路要求不同:消防电话线路通常要求采用阻燃或耐火电缆,且需保证在火灾条件下持续供电;五方对讲的线路和供电标准与消防通信系统存在差异,一般无法满足消防通信的可靠性要求。

功能定位不同:消防电话是供消防员在灭火救援时与消防控制室直接联络的专用通信工具;五方对讲主要用于电梯困人时的救援联络,服务对象和优先级不同。

实际工程中的把握

■ 消防电梯轿厢内必须单独设置消防专用电话分机,并专线接入消防控制室的消防电话主机,这是底线要求,不要抱侥幸心理。

■ 五方对讲可以照常做,但不能以此为理由取消或替代消防电话。两者不是替代关系,而是并存关系。

■ 施工时注意消防电话的线路应单独敷设,不要与电梯五方对讲线路混用,避免信号干扰和验收扯皮。

■ 消防验收时,消防部门会重点核查消防电话的通话质量、主机呼叫及通话功能,五方对讲替代基本通不过。

经验分享

以前遇到过项目想省事儿,把消防电话和五方对讲并线,结果消防验收时被提了整改,后来还是单独拉了消防电话专线。建议在前期管线综合时就把消防电话的管线预留好,消防电梯井道内空间紧张,后期补管施工难度不小。另外,消防电话分机最好选用带免提功能的,方便消防员在紧急情况下直接通话。

以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。涉及消防安全的内容,最终以当地消防部门审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部