查看: 55|回复: 1

室内消火栓容积折减确定

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 19:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
室内消火栓容积折减确定

您好,关于在计算消防水池有效容积的时候。其室内消火栓折减的问题,如果题目告诉设计流量,就按告诉的流量计算,不能折减;如果是按表的规定,是不是才可以折减。

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 11:40:25 | 显示全部楼层
关于室内消火栓消防水池容积折减的问题

你这个理解方向是对的,但需要稍微梳理一下规范依据和工程执行层面的差异。先说结论:能不能折减,不取决于"你是按表格查的,还是设计给的数据",而是取决于消防水池是否满足连续补水的条件。

关于"设计流量"与"查表流量"的区别

设计流量如果是设计人员已经明确写在设计图纸或文件上的数值,那这个流量本身就是计算后的结果。此时,不需要再考虑折减——因为折减的前提是"补水条件",而设计方给出的设计流量可能已经考虑了补水,也可能明确说了"按此流量计算,不考虑补水"。这两种情况都要以设计文件为准,不能自行去折减。

如果是你自己在做方案或初步计算时,按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014表3.5.2查出来的室内消火栓设计流量,那么你可以根据现场补水条件进行折减。折减的依据是该规范第4.3.2条及第4.3.5条。

折减的规范依据和条件

根据GB 50974-2014第4.3.5条,消防水池的补水量可以折减,但必须满足以下条件:

■ 消防水池应采用两路消防供水,且补水流量应可靠、稳定
■ 火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算
■ 折减后的消防水池有效容积不应小于100m³(有特殊情况可更小,但需符合当地要求)

同时,第4.3.2条明确规定,消防水池的有效容积应按火灾延续时间内消防用水量计算。如果要折减,就是把补水量从总用水量中扣除。但折减后的容积不能低于规范允许的最小值。

实际工程中,室内消火栓部分能否折减,关键看这几条:

■ 是否有两路可靠的市政给水管网接入,且水压水量满足要求
■ 消防水池的进水管径和数量是否能保证在火灾延续时间内持续补水
■ 当地消防部门是否认可折减——这个最终以当地消防审批意见为准

经验分享

我做过几个实际项目,说说常规做法:

■ 如果现场确实有两路市政供水,且进水管径不小于DN100,且水压稳定,室内消火栓部分可以折减,但通常只折减一部分,不会全扣。常见做法是只折减火灾延续时间后2小时的用水的30%~50%(具体看补水计算)。
■ 室外消火栓一般不折减,因为消防车取水时间要求更严格。
■ 自动喷水系统一般不折减,因为喷淋系统一启动,流量大且持续时间长,靠补水往往不够。
■ 如果只有一路市政供水,那基本不考虑折减,稳妥起见按设计流量或查表流量全额计算水池。

你要是正在做一个实际项目的计算,建议先把补水条件确认清楚。有条件折减时,计算过程要在设计说明中写明依据,方便图审和消防部门审查。

以上信息基于GB 50974-2014及相关工程实践,具体条文请以最新版本的规范原文和当地消防部门的规定为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部