查看: 48|回复: 1

中庭防火卷帘的控制

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 19:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
中庭防火卷帘的控制

一个卷帘控制器能否控制中庭环绕的全部卷帘,还是一定要一樘卷帘一个控制器

相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 11:40:26 | 显示全部楼层
这个话题问得很实际,中庭防火卷帘的控制问题在设计和施工配合阶段经常扯皮。先说结论:从规范要求和设备可靠性角度,标准做法是一樘卷帘配一个控制器。

关于控制器的配置数量

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.2条,防火卷帘的升降应由其专用的控制器控制,条文说明里也明确提到"每个防火卷帘配置一台专用控制器"。一个卷帘控制器带的负载功率是有限的,中庭一圈卷帘如果共用一台,布线复杂不说,一旦控制器故障就是整圈卷帘失效,这在消防上是不能接受的。所以一定是<b>一樘一控</b>,不推荐串联共用。

从联动控制逻辑上讲,中庭防火卷帘在火灾确认后要求一步降到底(属于防火分隔卷帘,不是疏散通道上的两步降卷帘)。如果多个卷帘共用一个控制器,控制逻辑上会有冲突——有的降、有的卡住,容易出问题。

关于实际工程中如何执行

我的建议是,在施工图设计阶段就应该按以下原则做:

■ 每个防火卷帘门单独设置一个卷帘控制箱,安装在卷帘附近,方便检修
■ 控制箱的电源总线可以统一从强电间引,但出线到每个卷帘必须是独立回路
■ 控制信号统一接入火灾自动报警系统(FAS),由消防联动控制器集中联动控制
■ 现场要设置手动控制按钮,便于巡查人员紧急操作

遇到中庭比较大、卷帘数量多的情况,我们项目中通常的做法是<b>按防火分区划归不同的总线回路</b>,但每个卷帘独立控制不变。一项一控是底线,不能省。

更详细的规范条文

除了GB 50116-2013第4.6.2条,也可以看看这些:

■ 《防火卷帘》GB 14102-2005第5.4.5条,对控制箱的供电和联动要求有说明
■ 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.3条,涉及防火卷帘的设置位置和宽度要求
■ GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第6.3.4条,<b>这是全文强制性规范</b>,对防火分隔设施的功能有强制要求

不过需要说明的是,<b>以上规范条文基于我的知识截止前的版本,具体条文请已当地最新发布的规范原文为准</b>,特别是GB 55037-2022实施后,部分旧规范相关条文可能被取代了。

消防设计最终要以当地消防部门的审批意见和图纸会审纪要为准,建议在施工前和消防顾问、审图单位确认控制方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部