不同意甲方这个想法,消防主泵不能用自吸泵,这个在规范上是讲不通的。
关于规范依据
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.12条第3款,消防水泵必须采用自灌式吸水,或者设置可靠的引水设施,保证在火灾时能迅速启动。这是一个强制性条文,必须严格执行。
自吸泵的工作原理决定了它里面得先有水才能把水吸上来,属于非自灌式。这在火灾初期极不可靠——万一泵腔里水量不够或者气密性出问题,空气进去了,泵就可能气蚀或者干脆吸不上水。消防系统最关键的就是"随时能启动,启动就能出水",这一点自吸泵做不到,规范从根上就不允许。
当然规范后半句也说了"设置可靠的引水设施"也是可以的,但实际工程中很少这么做,主要是因为:引水装置本身又增加了一个故障点,维护不到位的话等于白设;而且消防泵要求双电源切换、自动巡检,自吸泵配上这些设施的工程案例很少见,厂家也不一定做成熟的产品。
关于实际工程的把握
甲方提这个方案,可能是出于经济性的考虑——自吸泵价格上确实比长轴液下泵或轴流深井泵有优势,安装也简单。但这个理由在消防验收面前站不住脚。
你遇到了消防验收,审图那边首先就会提这个问题。消防审查机构对消防泵选型抓得很严格,不是自吸泵加个注释说"有引水设施"就能蒙混过去的。建议你把这个道理委婉地向甲方说明白,同时提供一个替代方案:如果确实不想做地下泵房或者深井泵,可以考虑在低位设一个消防泵房(哪怕只是个半地下式的),把泵轴线标高放低到能自灌的程度,这样既满足了规范,也让甲方降低了造价。
关于同仁经验
项目上见过类似的情况,以前一个改造项目,原来用的是立式多级泵,甲方想换成自吸泵省地盘。最后是这么处理的:把消防水池加深了,泵的安装标高做到了水池最低水位以下,虽然土建多花了点钱,但通过了消防验收。甲方后来也理解了——消防泵不能图便宜,可靠性是第一位的,这个钱不能省。
最后的建议:把GB 50974-2014第5.1.12条端出来给甲方看,说明这是强条,通过了才能验收。如果他们还不松口,就让设计院出一份正式的选型意见函,这样项目的责任边界也清楚。具体执行方案,还是以当地消防部门的审批意见为准。 |
|