查看: 65|回复: 1

墙面材料的燃烧性能要求包括门吗?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 19:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
墙面材料的燃烧性能要求包括门吗?

有些场所装修要求墙面为A级,但对门未做要求,这种情况下,门的材料是否也应该是A级?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 11:54:14 | 显示全部楼层
关于墙面材料燃烧性能是否包括门

直接回答你的核心疑问:墙面材料的燃烧性能要求不包括门。在消防和装修规范体系中,门和墙面是分开界定的,门通常不被算作“墙面装修材料”。

关于规范条文的明确界定

根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017第3.0.1条,装修材料按使用部位和功能划分为七类:顶棚、墙面、地面、隔断、固定家具、装饰织物、其他装修装饰材料。

在规范条文说明和实际执行中,室内普通门通常被归类为“其他装修装饰材料”。我们可以看一下规范第5章的表格,比如表5.1.1(单层、多层民用建筑)或表5.3.1(地下民用建筑),里面对“墙面”和“其他装修装饰材料”的燃烧性能等级要求是分别列出的。

部位/材料类别疏散走道(多层)疏散走道(地下)说明
墙面A级A级要求最严格
其他装修装饰材料(含普通门)B1级B1级要求相对墙面较低


从表格可以看出,即使场所要求墙面必须为A级,归属于“其他装修装饰材料”的门,通常只需要达到B1级即可,不需要强制做成A级(除非该场所对“其他装修装饰材料”也明确要求了A级,但这在常规场所中较少见)。

实际工程中的把握与处理经验

在项目上做过几个公建装修的消防报审,分享几点实操经验:

■ 区分普通门与防火门
如果是防火门(如楼梯间、前室、机房门),不适用内部装修材料的A/B1级划分,而是必须满足《防火门》GB 12955的规定,具备相应的耐火极限(甲、乙、丙级),并取得消防产品认证。如果是普通室内门(如办公室门、走道上的管井检修门等),才按内部装修材料来定级。

■ 消防报审图纸的细化
在做装修材料表时,千万不要把门和墙面混在一起写。建议在材料表中单独列出“室内门”或“木门”,并将其归类在“其他装修装饰材料”一栏,标注燃烧性能为B1级。这样审查人员一目了然,不会因为墙面是A级而误要求门也必须是A级。

■ 准备好B1级检测报告
虽然门不需要A级,但B1级也是难燃材料。如果是木质门,消防验收时大概率会要求提供该木门或饰面材料的B1级燃烧性能检测报告。很多施工队随便买普通木门,验收时拿不出报告被卡住,这个坑一定要避开。

■ 注意设计文件的特殊要求
规范给出的是最低底线。如果建筑图纸或装修设计说明中明确写了“走道墙面及门均须采用A级不燃材料”,那么设计严于规范时,必须按设计执行。这时候就只能采用钢质门、玻璃门等A级材质的门了。

消防安全无小事,以上分析基于现行《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022。各地消防审查和验收部门在具体尺度的把握上可能存在细微差异,最终请务必以当地消防主管部门的审批和验收意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号