人行隧道内的设备用房需要单独划分防火分区吗

人行隧道内的设备用房需要单独划分防火分区吗 按照建筑设计防火规范 12.1.10条

相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 11:54:09 | 显示全部楼层
关于设备用房是否需要单独划分防火分区

结论是明确的:人行隧道内的设备用房不仅需要单独划分防火分区,还必须与隧道的人行道、车行道等部分进行严格的防火分隔。

你提到的《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第12.1.10条确实有相关规定,但需要特别注意的是,目前《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已经实施,这是全文强制性规范,部分旧规条文已被整合或替代。

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.2.2条规定,隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500平方米。同时第8.2.4条要求,隧道内的变电站、通风机房及其他辅助用房等,应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行道、人行道等隧道部分分隔。只有当建筑面积不大于500平方米且无人值守时,才可以不与隧道部分进行分隔。

关于实际工程中的执行要点

在实际项目中,落实这个防火要求主要抓以下几个核心点:

■ 面积与分隔控制:单个设备用房防火分区严格控制在1500平方米以内。隔墙必须是实打实的2.00h防火隔墙(通常是钢筋混凝土墙或加气混凝土砌块墙),不能随便用轻质隔墙凑数。
■ 独立安全出口:设备用房的疏散门不能直接开向隧道的人行道或车道,必须通过独立的疏散通道或防烟楼梯间直通室外。这是为了保证设备用房起火时,人员不会逃入充满烟气的隧道内。
■ 管线防火封堵:这是消防验收的重灾区。设备用房与隧道之间的电缆沟、桥架、风管穿墙处,必须采用合格的防火封堵材料严密填实,且封堵节点的耐火极限不能低于所在墙体的2.00h。

关于更详细的规范参考

除了上述提到的规范,做隧道消防设计时建议综合参考以下文件。需要说明的是,规范更新较快,以下列举的版本基于我目前掌握的资料,具体条文和是否有最新修订,请大家务必查阅主管部门官网的最新发布文件:

■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第8.2节(城市交通隧道防火),这是目前的底线强条,必须严格执行。
■ 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第12章,虽然部分条文被通用规范替代,但很多具体的构造做法和细化要求仍需参考此规范。
■ 《城市地下道路工程设计规范》CJJ 221-2015,里面对地下道路的设备用房布置、通风排烟和疏散有更偏向市政工程的详细规定。

关于实务经验与避坑建议

结合我之前做过的几个市政隧道项目,分享几点实务经验:

■ 设备用房尽量集中布置:把变电所、风机房、水泵房等尽量集中在一个区域,形成一个大的设备区,这样能大幅减少与隧道主体交叉的防火分隔节点,降低施工和验收难度。
■ 注意防潮与防腐:隧道内环境潮湿,如果是临近车道还会有汽车尾气,普通的钢质防火门很容易锈蚀导致闭门器失效。建议采用高等级防腐处理的防火门,或者在满足规范前提下合理设置防火卷帘,并加强日常维保。
■ 防排烟系统必须独立:设备用房自身的通风和防排烟系统必须与隧道主体的通风排烟系统完全独立,绝对不能混用风管,否则火灾时烟气会通过风管串入设备用房。

最后提醒一下,隧道工程的消防设计非常复杂,涉及建筑、暖通、电气多个专业,具体设计方案和防火分区划分请务必以当地消防部门和图审机构的最终审批意见为准。