查看: 56|回复: 1

剧本杀、密室逃脱算歌舞娱乐吗?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 19:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
剧本杀、密室逃脱算歌舞娱乐吗?

这种新星游戏场所,如剧本杀、密室逃脱、桌游等,在公共建筑中,算歌舞娱乐场所吗?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 11:54:05 | 显示全部楼层
关于剧本杀、密室逃脱是否算歌舞娱乐场所

从国家现行通用防火规范的字面定义来看,并没有直接写明“剧本杀、密室逃脱”属于“歌舞娱乐放映游艺场所”。但在实际工程的消防设计审查中,绝大多数地区的住建和消防部门会将其参照甚至严于“歌舞娱乐放映游艺场所”来定性,部分带有儿童游乐性质的还会叠加“儿童活动场所”的严格要求。

关于相关规范条文与政策依据

以下信息基于目前公开的政策和规范文件,各地执行细则可能有更新,具体请以项目所在地主管部门最新发布的文件为准。

■ 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.9条及条文说明:明确了歌舞娱乐放映游艺场所包括歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅、游艺厅、桑拿浴室、网吧等。虽然没有直接点名密室逃脱,但其“游艺厅”的兜底概念常被审查部门用来套用此类新兴业态。
■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022:作为全文强制性规范,对人员密集场所和歌舞娱乐放映游艺场所的疏散、防火分区、消防设施提出了更严格的底线要求。
■ 政策文件方面,应急管理部消防救援局在2021年印发了《密室逃脱类场所火灾风险指南(试行)》,明确了此类场所的火灾风险特征。2022年文旅部等五部门也联合发布了《关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知》,要求严格落实消防安全主体责任。近年来,上海、浙江、江苏等多地住建部门陆续出台了针对密室逃脱、剧本杀的消防设计审查验收指南,基本都明确将其纳入或参照“歌舞娱乐放映游艺场所”进行管理。

实际工程中的把握与处理经验

在实际项目中,我们通常会根据场所的具体业态和空间布局来分类把握,不能一概而论:

■ 纯桌游吧:如果是在开敞的大空间里摆放桌椅玩桌游,没有密闭包厢,一般按普通的商业营业厅或公共活动场所来定性,消防要求相对常规。但如果设置了大量封闭的包厢,审查时往往会趋严。
■ 剧本杀(桌面推理为主):如果主要是玩家围坐在一个房间里看剧本、推理,类似于会议室或茶室,通常按普通公共活动场所设计。但如果是“实景搜证”类剧本杀,内部有复杂的隔断、暗道和声光电布景,火灾荷载大且疏散困难,必须按歌舞娱乐场所甚至更严标准执行。
■ 密室逃脱:这是消防审查的重中之重。由于空间高度密闭、路线复杂、常使用电子锁或机械锁,且大量使用易燃可燃材料做布景,火灾危险性极高。

分享几点做密室逃脱和实景剧本杀项目的实战避坑经验:

● 疏散门绝对不能使用需要钥匙或复杂操作才能从内部打开的锁具。必须采用推杆锁或断电自动释放的电磁锁,且门必须向疏散方向开启。
● 内部隔断和布景材料必须严格控制燃烧性能,尽量采用A级或B1级材料,严禁使用聚氨酯泡沫等易燃材料做造型。
● 消防设施不能省。只要是密室逃脱,无论面积多小,强烈建议配齐火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和机械排烟系统。很多项目因为排烟和喷淋过不了审而反复砸墙整改。
● 应急照明和疏散指示标志要加密设置,并且在切断非消防电源时,必须能强制点亮,同时密室内的声光电特效和背景音乐必须能自动切断并播放疏散广播。

总结与建议

这类新兴业态的消防定性,国家层面的规范更新往往滞后于市场发展,目前主要依靠各地住建部门的“一事一议”或地方指南。

消防安全无小事,具体项目的消防定性和设计要求,务必在方案初期就带着图纸去当地住建局消防审查科室进行预沟通,以当地消防部门审批意见为准。千万不要按普通商业或办公去报建,后期一旦按歌舞娱乐场所验收,防火分区、疏散宽度和消防设施全都要大改,损失会非常惨重。