查看: 373|回复: 2

消防主机与消防分机通过什么模块进行联网

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-21 19:52:49 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
消防主机与消防分机通过什么模块进行联网

消防主机与消防分机通过输入输出模块进行连接还是双输入模块,以前我用的都是双输入模块,最近看到别人使用输入输出模块,消防主机能否控制分机内控制的风机,请各位大神指点迷津,谢谢!!

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-6-1 11:54:03 |四川| 显示全部楼层
关于联网模块的选择:双输入还是输入输出?

这取决于你们项目上主机和分机的“联网”到底是协议级联网还是硬线信号对接。

■ 如果是同品牌的主机和分机,根本不需要用现场的输入或输出模块来联网。应该使用厂家专用的通讯卡或联网板,通过RS485、CAN总线或光纤进行底层协议联网。
■ 如果是不同品牌,或者老项目改造无法实现协议互通,只能采用硬线信号对接(把分机当成一个独立的大防区)。这种情况下:
● 用双输入模块:只能监视分机的状态(比如一路接总火警,一路接总故障),主机无法向分机下发控制指令。
● 用输入输出模块:既能监视分机状态,又能通过输出触点给分机下发一个“总启动”或“联动允许”信号。

别人用输入输出模块,大概率是因为主消防控制室不仅需要知道分机报警了,还需要在确认火警后,向分机系统发送一个总的联动触发信号,让分机去执行内部的联动逻辑。

关于消防主机能否控制分机内的风机

结论是:如果是通过输入输出模块进行硬线对接,主机不能直接控制分机内的具体某台风机。

■ 模块对接的本质是“黑盒”模式。主机的输入输出模块只能控制分机的“总控制端子”或“联动允许端子”。当主机下发启动信号后,是由分机内部的逻辑去决定启动哪台风机,主机无法越过系统去单独点名控制某一台具体设备。
■ 如果甲方或设计强制要求主消防控制室必须能直接手动或自动启停分机管辖区域的某台具体风机,那主机的输入输出模块就不能接在分机上,而是必须直接拉控制线到那台风机的控制柜上,绕过消防分机。
■ 如果主机和分机是同品牌协议联网,或者通过符合国标的高级图形显示装置实现了跨品牌底层数据互通,主机是可以直接看到并控制具体风机的,但这属于网络通信范畴,不是靠现场模块实现的。

关于规范条文的进一步明确

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013:
■ 第3.2.1条明确了系统形式分为区域报警、集中报警和控制中心报警系统。如果是多个消防控制室,属于控制中心报警系统。
■ 第3.2.4条规定:有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。

规范强调的是系统级的通信和控制,要求主控制室能控制重要消防设备。如果用模块硬线对接导致主机无法直接控制重要设备(如防排烟风机),在严格的消防验收中可能会被提出整改。规范并没有规定用输入输出模块去代替系统间的通信网络,模块对接通常被视为一种非标的妥协做法。

实际工程中的处理经验分享

在实际项目中,遇到主分机对接,我们通常按以下原则把握:

■ 首选协议联网:尽量采购同品牌的火灾报警控制器,使用原厂联网卡。这是最省心、验收最顺利的做法,主机能直接监控和控制所有底层设备。
■ 跨品牌上位机联网:如果是不同品牌,通常通过消防控制室图形显示装置采用标准协议进行上位机联网,实现状态监视。联动控制则通过硬线在控制室端子排上进行跨接。
■ 模块对接的避坑指南:如果非要用模块对接,一定要在图纸会审时和设计确认。把分机当黑盒的做法,必须在设计说明中明确“主消防控制室通过输入输出模块触发分机系统总联动,由分机系统执行内部设备控制”,以免验收时专家要求主机必须能直接点对点控制风机而产生扯皮。

消防系统涉及生命财产安全,具体设计方案、设备选型及联动逻辑,请务必以正式施工图纸为准,并最终以当地消防审查和验收部门的审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-11-21 10:37:12 |沙特阿拉伯| 显示全部楼层
问答版主 发表于 2026-6-1 11:54
关于联网模块的选择:双输入还是输入输出? 这取决于你们项目上主机和分机的“联网 ...
关于模块选型与控制逻辑

顺着楼上说的,核心确实在于“协议级联网”和“硬线信号对接”两条技术路线。不同品牌或老项目改造走硬线时,模块选型很容易混淆,这里把命名和功能理清楚:

■ 双输入模块(规范称信号输入模块):只管“监视”。接收分机传来的无源干接点信号,例如总火警、总故障、手自动转换开关位置等,传回主机显示状态。它内部没有输出触点,主机绝对无法通过它向分机下发任何控制指令。

■ 输入输出模块(工程常称控制模块或二总线控制模块):具备双向通道。主机通过它的输出触点动作,可以驱动外部继电器或直接接入分机控制柜的启停回路;同时它的输入回路会采集设备运行/反馈信号传回主机。所以你想让主机控制分机内的风机,必须选用带输出功能的控制模块,纯双输入做不到。

关于能否控制风机及规范依据

主机跨主机控制分机内的消防风机,在实际工程中完全可行,但必须符合《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的强制性设计要求:

■ 规范第4.1.6条规定,系统应设自动控制功能和手动控制功能。第4.1.8条明确,消防控制室应能手动直接控制经消防联动控制器允许的消防用电设备的启动和停止,并显示其动作反馈信号。跨主机控制本质属于远程手动/联动控制,必须保证指令下发与状态反馈双线独立、可靠。

■ 对于排烟风机、正压送风机等重要设备,规范虽未强制要求全部多线直连,但行业惯例与审验要求普遍倾向于“多线控制盘直启+总线模块辅助”。若受建筑长度或布线条件限制必须用总线模块转接,该模块的公共端电压需与控制柜线圈电压严格匹配(常见DC24V或AC220V),且必须串联在控制柜的接触器线圈回路中,严禁简单并联信号线。

实务操作与避坑建议

结合几个项目的落地经验,给你几点实操提醒:

● 提前核对控制柜端子定义。多数风机控制柜预留的是无源干接点启停端子,也有部分支持DC24V有源信号。采购模块前务必让机电厂家提供端子图,电压不匹配会导致模块烧毁或继电器吸合无力。

● 控制回路必须闭环。主机发出启动指令后,必须等待分机风机反馈“已运行”信号传回,主机才能判定联动成功。若只发指令不看反馈,后期调试极易出现“主机显示启动但风机未转”的假联动现象,消防验收必卡。

● 强弱电隔离与抗干扰。跨主机控制信号线尽量采用屏蔽双绞线穿金属管敷设,与控制柜动力电源保持间距。模块安装位置应远离变频器、大功率配电柜,减少电磁干扰导致的误动作。

● 验收测试准备。各地消防审验通常要求现场模拟火警,验证主机能否一键启动分机风机并正确返回运行与反馈信号。建议在施工图阶段将控制回路图纸细化,明确标注模块型号、触点容量、接线编号及控制逻辑表,避免施工班组拿错模块导致拆改。

具体到你们项目,如果是同品牌同代产品(如海湾、利达、青鸟、泰和安等系列),优先联系厂家获取专用联网通讯板或协议转换网关,走RS485/CAN总线最稳定;如果是混用品牌或旧改项目,按上述思路配置控制模块加干接点即可。有具体设备型号或控制柜图纸的话,可以进一步帮你核对接线点位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部