关于200m超高层办公区的防火分区面积
先直接回答核心问题。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.1条,一类高层民用建筑每个防火分区的最大允许建筑面积为1500平方米(当建筑内设置自动灭火系统时,可按该表规定增加1.0倍,即3000平方米)。超高层建筑(高度大于100m)显然属于一类高层,所以你问的200m超高层办公区,在设置了自动灭火系统(通常是自动喷水灭火系统)和火灾自动报警系统的前提下,防火分区最大允许面积就是3000平方米。
不过要特别注意,这个数字只是上限,实际能划多大还受很多因素制约,下面分别回答你那三个问题。
关于实务执行
实际工程中不是光看这个3000平的数字就行的。200m的超高层,通常会有避难层(根据《建筑设计防火规范》第5.5.23条,第一个避难层距室外地面高度不应大于50m,两个避难层之间不宜大于50m),避难层上下自然形成分区界限。
执行层面最关键的几点:
■ 分区利用避难层作为天然界限,上下相邻分区的防火墙或楼板耐火极限要够,分隔构件要能经受住火灾
■ 如果办公区采用大空间(比如大开间开放式办公),划分防火分区时还需要满足安全疏散距离的限制,一个分区的安全出口数量不少于两个,且最远点至安全出口的距离不能超过规范表5.5.17的规定(一、二级耐火等级时,位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的直线距离最大40m,袋形走道两侧或尽端的房间是22m,而且可以设自动灭火系统后增加25%)
■ 面积大、功能复杂的,要配合消防性能化设计来解决——这个必须有资质的设计单位和当地消防部门审批,不能自己想当然
■ 设备管井穿越防火分区处必须用防火封堵,不能留缝隙
建议你同时查阅《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,这是全文强制性规范,2023年6月1日已经施行,部分条文与GB 50016不一致时,以GB 55037为准。注意二者在防火分区、安全疏散等方面的表述可能有调整,务必核实最新版本。
关于更详细的规范条文
除了上面提到的GB 50016和GB 55037之外,下面这几本也值得翻一翻:
■ 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版):第5.3节防火分区、第5.5节安全疏散,条文说明里有不少实例分析
■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022:全文强制性,关于防火分区和安全出口的应条款比GB 50016更严格
■ 《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019:第4.2节专门讲办公用房防火分区,结合办公区功能(开敞式、单元式)给出了更具体的指引
■ 地方消防导则:各地(如上海、北京、深圳)有专门的超高层消防技术标准或设计导则,通常比国标更严,需要优先执行,比如上海《超高层建筑防火设计标准》DGJ 08-68-2019
以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文及当地消防主管部门的最新审批要求为准。
关于类似问题的处理经验
项目上遇到超高层办公区防火分区问题,见过几种处理方式:
■ 利用避难层分隔:避难层既是人员避难场所,也是天然的分区界限。上下层之间的楼板耐火极限不低于2.0h,避难层与办公区之间用防火墙和甲级防火门隔开,这样每个避难层上下一共几个楼层,每个楼层3000平(设自动灭火系统),配合周全的疏散方案,比较容易过审
■ 合用疏散宽度:如果分区面积较大,但疏散宽度不够,可以在地下或同层设扩大封闭楼梯间或借用相邻防火区的安全出口(需满足规范第5.5.9条,“两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限”这种思路用来解决疏散问题,但具体要看消防主管部门点头)
■ 消防电梯分区:超高层建筑消防电梯至少要2台,且每个防火分区宜有1台消防电梯能到达,分区划分时要考虑消防电梯的服务半径
■ 与暖通专业的风量设计协调:分区过大,防烟系统的风量和设备选型会很大,比如排烟风机、送风机、风管尺寸,经济性和技术可行性都得算一遍。经验是3000平一个分区,排烟量大约按90,000m³/h起步,用CFD模拟看烟气是否能有效控制
注意:最终以当地消防部门审批意见为准,特别是涉及性能化设计时,必须由注册建筑师和注册消防工程师联合完成消防设计文件,并经专家评审通过方可实施。 |
|