为什么有些排烟管道上并联设置两个排烟防火阀?

看到一些管径比较大的排烟管道上,设置了上下两个排烟防火阀,而不是做一个大的排烟防火阀,是有规定排烟防火阀不能做太大,还是没有厂家生产?是什么规定的什么章节呢?非常感谢!补充:什么规定里面有提到防火阀单个执行机构的控制面积。

相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 11:45:24 | 显示全部楼层
这个其实就是执行机构行程距离的问题,不是规定防火阀不能做太大,而是单个阀门的面积受执行机构控制能力的限制。

你看那种大截面排烟管,如果做一个超大的单扇防火阀,阀门的叶片会很长,执行机构的连杆行程、扭矩都不够,第一关不严,第二容易卡死。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第6.4.1条对防火阀的执行机构有要求,执行机构的工作行程和输出力必须与阀门尺寸匹配,这是强制性条文。厂家提供的阀门执行器一般都有最大控制面积,常见规格是单个执行器控制面积不超过1.0m2左右,具体得看产品说明书。

不过你说"并联设置两个",这个表述稍微有点歧义。通常的做法不是并联,而是并联分支或分段设阀。比如一个总排烟管,分了两个支管接到不同防烟分区,那每个支管上设一个防火阀,这叫[url=]并联设阀[/url]。还有一种是在超大截面主风管上采用[url=]双叶片或多叶片[/url]的组合阀体,一套执行器同时控制两排叶片,或者分成两个独立阀体放在同一断面上。

规范里没有哪一条明确写"单个执行机构控制面积不超过X平方米",这个数据在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017条文说明里有说明,执行机构的操作力不能大于70N,过大的阀门导致操作力超标,关不严。另外《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016第5.2.2条对大截面风阀的安装也有要求,按到一定尺寸(一般超过1250mm×1250mm)需要校核阀体刚度和执行器能力。

关于实际工程执行和常见做法

■ 设计院图纸上通常不会直接标注"并联设两个阀",而是在系统图或者大样图上标注双叶片组合阀或者分段设阀,你得看设计说明和剖面图,注意:
● 两个阀是用同一根联动杆还是各自独立执行器
● 是否标识手动关闭联动杆的位置
● 检修口位置是否留了足够的操作空间

■ 厂家确实批量生产大截面分段防火阀,比如2000mm×1600mm的截面,他们会做成两段各1000mm×1600mm的组合阀,用一套联动机构或者两套独立执行器并联。你让厂家直接报一个巨型单体阀,他们也会报,但价格贵、售后麻烦,工程上很少有人用。

■ 现场施工的时候有几个细节要注意:
● 法兰连接处垫料必须用不燃材料,不能用橡胶垫
● 阀体两侧各留500mm以上的直线段,否则气流扰动影响执行机构动作
● 联动调试时要逐个测试关闭功能,不能用万用表一测就完事
● 两个阀的关闭信号要分别传送到消防控制室,不然后期检修分不清哪个阀动作了

消防安全以当地消防部门审批的图纸和验收意见为准,建议把设计院的风系统图和阀体平面布置图拿出来对着看一遍,确认两个阀的联动逻辑是否跟防火分区划分一致。