查看: 7|回复: 1

未进允许使用消防水

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-21 19:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
未进允许使用消防水

2513位粉丝未经允许使用消防水,是属于挪用消防设施、器材,处警告或者五百元以下罚款?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
关于定性问题

擅自拧开消防栓取水,确实属于挪用消防设施、器材的行为。根据《中华人民共和国消防法》第六十条第二款,个人有“挪用消防设施、器材”行为的,处警告或者五百元以下罚款。《消防法》最近一次修正为2021年,但在该条款的基本定性上长期保持一致。楼主说的“未经允许使用消防水”正好套用这一条。不过处罚的裁量权在属地公安机关或消防救援机构手里,他们会根据情节轻重(比如是不是初犯、有没有造成损失)来决定是警告还是罚款。具体条文请以最新发布的《消防法》原文为准。

关于工程现场的把握

在实际管理当中,这个问题确实经常碰到,特别是装修阶段或者室外作业。我的经验是这样把握:

■ 消防水系统的设计用途只有一个——灭火。任何非灭火用途的使用,原则上都属于挪用。施工冲地、养护混凝土、降尘洒水这些,都不该从消防栓接水。
■ 如果项目确实需要在施工阶段临时取水,应该在临水方案里单独设施工用水接驳点,从市政管网接一支路,跟消防管网彻底分开,不能混用。
■ 真正到了火情发生的那一刻,任何在现场的成年人都有权不经许可使用消防水灭火,这不叫“挪用”。

所以关键区分点在于:是不是为了灭火。如果答案是“否”,那就违规了。以前遇到过工人图方便,从消防栓接水管洗车,被安监站巡查拍到,项目直接被通报,单位被罚了两万,相关人员分别被警告。这个教训挺深刻的。

关于处理经验

说个我们项目上的做法供参考:

■ 首先把消防栓钥匙或阀门手轮统一由项目部专人保管,工人手边拿不到,从源头上切断违规操作
■ 在消防栓旁边张贴醒目的警示标识,写明“未经批准擅自使用,依据《消防法》第六十条处罚”
■ 进场安全教育的时候把这个条款单独拿出来讲一遍,让工人都知道后果
■ 如果查实有人违规使用,第一次基本是批评加警告,墙上贴个通报;屡教不改或者造成后果的(比如把消防水带搞坏了),走正规程序报请辖区消防机构处理

另外提醒一点,根据住建部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和其他相关安全法规,消防设施的完整是施工现场消防安全管理检查的必查项。擅自使用导致消防系统失效,一旦发生火灾追责下来,就不是罚款这么简单了。这个红线不能碰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号