歌舞娱乐场所当然算房间,只不过规范把这类场所的疏散要求写得比较细,容易把人绕进去。我理一下你的疑问。
关于歌舞娱乐场所是否算房间,以及表5.5.17的适用
歌舞娱乐场所(KTV包间、网吧、游戏厅等)属于《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条表5.5.17中明确列出的“歌舞娱乐放映游艺场所”,它们首先是一个个独立的房间,然后才是一个功能区域。所以“房间”和“场所”在这里不矛盾——规范把这类场所单独拿出来制定严于一般房间的距离指标,是因为人员密集、疏散难度大、火灾风险高。
表5.5.17中歌舞娱乐放映游艺场所的疏散距离分两档:一是房间内任一点至该房间疏散门的直线距离(对应表中袋形走道那一栏的数据9米/9米×1.25),二是房间疏散门至最近安全出口的距离(对应一二级耐火等级25米、三级20米、四级15米)。你贴子里列出的25/20/15米正是后一档的数字。注意看表格的表头和注解,第一列“位于两个安全出口之间”、“位于袋形走道两侧或尽端”是针对房间门到安全出口这一段走道的,不是针对房间内部的距离。
核心概念区分:房间内部的距离按“房间内任一点至房间疏散门”控制(一般房间对应表格中的“其他场所”一栏,歌舞娱乐娱乐场所按9米/11.25米控制);房间门到安全出口的走道距离按表格上半部分走道类型控制(考虑的是人在走道里逃生的距离,跟房间内部距离是两套数据)。
疏散距离的计算是否需要考虑走道宽度的影响
规范条文里没有明确写走道宽度直接系数修正疏散距离,但走道宽度对疏散效率有实际影响,太窄的走道会降低疏散速度。《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.4条和GB 50016都规定疏散走道的最小净宽度,医院/教学/旅馆等有不同要求。如果走道宽度不达标,不能简单用距离来按比例折算,应该先满足宽度要求。实践里遇到极限情况(如改造项目宽度不够),可以做疏散模拟分析来论证可行性,作为特殊消防设计的依据,但这不属于常规设计路径。
改造项目中如何适用
改造项目最头疼的就是原有平面布局受限,疏散距离不容易满足。可以按以下思路处理:
■ 先看能否设置自动喷水灭火系统——如果加了喷淋,歌舞娱乐场所房间内疏散距离可由9米放宽到9×1.25=11.25米(GB 50016第5.5.17注3),走道侧的距离也能按1.25倍放大
■ 如果还不能满足,考虑调整房间门位置或增加安全出口,比如将袋形走道尽端的房间改为向两侧疏散
■ 实在满足不了的,只能走“消防性能化设计评估”路线,由有资质的评估机构出具报告,报当地消防部门审批
提醒一句:改造项目涉及消防疏散,最终方案以当地消防部门审批意见为准。
相关图集和实例
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 51309-2018配套的那些系统图集只解决灯具布置,不解决距离计算。疏散距离这块可以参考《建筑设计防火规范图示》18J811-1(国标图集),里面有大量平面示例,比如高层酒店标准层的走道分区、袋形走道尽端怎么设置安全出口等,能帮助理解距离计算的逻辑。实例的话,老一点的商业综合体和KTV改造项目案例在《建筑防火设计常见问题解析》这类专业书里有收录,建议去设计院资料室或找同行借阅。
以上信息基于训练数据覆盖范围内的规范文本,具体数值和条文请以最新发布的《建筑设计防火规范》GB 50016以及《建筑防火通用规范》GB 55037的最新版本为准。 |
|