查看: 9|回复: 1

预制七氟丙烷气体灭火系统

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-21 19:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
预制七氟丙烷气体灭火系统

配电房安装预制七氟丙烷气体灭火系统,对一个防护区所用预制灭火剂套数、灭火剂储存量、启动时间有要求吗?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
关于预制七氟丙烷气体灭火系统的几个关键问题

这个问题直接牵涉到几个规范条文,我按你问的三个方面来说。

第一,一个防护区最多能用几套预制装置

根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005第3.1.14条,一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10套。这是上限,实际设计中还要结合防护区的容积、灭火剂设计浓度来算具体套数,不是单纯按面积拍脑袋定的。比如配电房常见的防护区,容积超过一定值后,单套装置的灭火剂储量不够覆盖,就要增加套数,但上限就是10套。

第二,灭火剂储存量的计算

这个按规范第3.3.6条来,七氟丙烷的设计用量计算公式是:

灭 火 剂 设 计 用 量 = (灭 火 设 计 浓 度 × 防 护 区 净 容 积) ÷ (1 - 开 口 补 偿 系 数)

对于配电房这种电气火灾场所,设计浓度一般取8%,喷放时间不大于10秒(规范第3.3.7条)。储存量要在设计用量基础上考虑钢瓶剩余量和管道残余量,实际工程中厂家会给出具体充装量。特别提醒一下,预制系统一般是定型的柜式装置,储存量是固定的,选择时要确保单套装置的充装量能满足你那个防护区的计算用量,不够就加套数。

第三,启动时间的要求

规范第5.0.10条有明确要求:预制灭火系统应设自动控制、手动控制两种启动方式;灭火剂喷放到达到设计浓度的时间不应大于8秒(这是针对整个防护区而言的,不是指单个装置的动作时间)。延迟时间一般设定为30秒,用于人员疏散,具体时间可根据现场情况调整,但不宜超过60秒。

工程实践中需要注意的几点

■ 配电房作为重要设备间,气体灭火系统的联动控制必须纳入消防控制室,自动报警系统的探测器选型要匹配——感烟探测器优先,因为七氟丙烷喷放前需要预警时间让人员撤出
■ 预制装置本身的安装位置要考虑检修通道,别贴着配电柜太近,留出操作空间
■ 防护区要设置泄压口,这点容易被忽略,GB 50370-2005第3.2.7条有要求

需要说明一下,以上内容依据的是《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005,具体设计参数和产品选型请以最新版本规范为准,同时必须通过当地消防部门的审批。

配电房气体灭火属于消防安全重点部位,建议在设计阶段就请有消防设计资质的单位介入,别省这一步。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部