感烟探头两根线是不是一条进线一条出线构成回路的?

感烟探头两根线是不是一条进线一条出线构成回路的?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
先说结论:你的理解不完全对,普通开关量感烟探头不是靠一进一出构成回路的

感烟探测器两根线在电气原理上,是电源线(V+、V-)同时也是信号线,并不是传统意义上的一条进线一条出线构成回路。它的工作原理是探测器内部控制电路并联在这两根线上,平时处于低功耗监视状态,报警时内部电路动作拉低两端电压或者改变电流状态,主机通过检测回路电流或电压的变化来判断报警。

你要是把两根线想象成一条进一条出串一串探头,那反而是错了——传统开关量探测器是并联接法的,一根信号总线并联多个探头,每个探头内部带一个电阻(通常是47kΩ或4.7kΩ),串联在回路末端。终端电阻的作用是让主机知道回路是正常的(正常状态有微小电流),探头报警时内部开关短路或断路,回路电流变化,主机识别报警。

如果你想深入了解,可以参考《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013和施工验收规范GB 50166-2019里的接线图。不过这两本规范的某些条文已经被新实施的GB 55037-2022《建筑防火通用规范》部分替代或整合,你引用的时候最好核对一下最新版本。

关于你问的实际工程把握

现场施工时注意几个点:

■ 感烟探头一般是二线制(电源+信号),但也有四线制的老式探头(单独电源线和信号线),现在新工程多数用二线制或总线制(类似海湾、松江等厂家的地址码探头)
■ 如果是总线制(带地址编码),那就不只是两根线那么简单了,需要加编码器对每个探头编地址
■ 终端电阻必须接在最后一只探头的底座上,不能接在前面,否则探头报警时信号没法正确传递
■ 线径按施工图或者厂家说明书走,一般RVS 2x1.0或2x1.5的软线就够用,但要注意极性不能接反(正负反了探头不工作)

关于规范条文

GB 50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》第3.3节对探测器的安装接线有明确要求,你可以翻一翻。另外GB 50116-2013第6.2节也讲了探测器设置的基本要求。不过以下信息基于我训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以你手上最新的规范原文为准,特别是GB 55037-2022实施后部分旧条文被废止,最好去住建部官网确认一下现行版本。

个人经验补充

以前在工地上被一个感烟探头折磨过:末端电阻没有接在最后一只探头上,串到中间去了,结果后面几只探头报警时主机死活收不到信号。后来把电阻移到末端,重新测试就正常了。还有一个坑是探头底座上的弹簧端子,接线时必须把线头压紧,松了的话接触不良会导致误报或漏报。

测试的时候用专用的感烟探头测试仪(发烟器)对着探头吹烟,看主机能不能在30秒内收到报警信号,这是GB 50116里对探测器响应时间的要求,验收的时候也会抽检。