查看: 7|回复: 1

地下室上首层的疏散楼梯中间有平面位置改变可以吗?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-21 19:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下室上首层的疏散楼梯中间有平面位置改变可以吗?

根据6.4.4条条文解释上有一句:除建筑的地下室与地上楼层的疏散楼梯外。但现在是地下室到首层的楼梯中途有平面位置改变,不知可以吗?

相关问题讨论:
1. 疏散距离的计算是否需要考虑走道宽度的影响?
2. 这个要求在改造项目中如何适用?
3. 有没有相关的图集或者实例可以参考?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
关于这个疏散楼梯的问题

先说一下你的核心问题:地下室上首层的疏散楼梯中间有平面位置改变,规范上是不允许这样做的。你引用的那条是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.4条的条文说明,原文说的是"除建筑的地下室与地上楼层的疏散楼梯外",这个"除"的意思是——如果地下室和地上楼层共用的是一部楼梯,那这部楼梯在首层可以设直通室外的出口,但仅限于此,而不是说允许楼梯中间改方向。

我理解你说的"中间有平面位置改变",是指楼梯走到一半拐了个弯或者收了平台之后位置偏了?如果是这样,那就不符合疏散楼梯在首层应直通室外的要求。规范要求的是楼梯间在首层要有直通室外的出口,而且楼梯的疏散路径不能中断或被改变方向。你可以翻一下规范原文第6.4.4条的前半段:楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室,但中间不能有平面位置改变。你这个情况,严格来说是不合规的。

以下是关于你提到的几个具体问题的分析

关于疏散距离计算是否需要考虑走道宽度

疏散距离的计算主要看《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.17条及相关表格,是从最远点沿着疏散走道一直量到安全出口。走道宽度本身不直接影响疏散距离的计算数值,但会影响疏散时间——宽度不足会导致拥堵,所以规范对最小净宽有单独要求(住宅1.1m,公共建筑1.2m等)。简单说,算距离看长度,算能力看宽度,是两回事。

这个要求在改造项目中的适用

改造项目确实比较头疼,因为既有建筑的结构布局限制了改动的可能性。规范对于改造项目是有一定灵活性的,比如《建筑设计防火规范》第1.0.7条提到,既有建筑的改造应执行本规范,确实无法做到的,可以采取增强措施,但需要经过当地消防主管部门的批准。建议你向当地住建局和消防部门提出咨询,看是否可以通过增设安全出口、加宽疏散通道、设置防烟系统等方式来弥补。但无论如何,从地下室到首层再到上一层,中间有平面位置改变且没有直通室外的出口,这个风险很大,报批基本过不了。

有没有相关图集或实例可以参考

国标图集里关于疏散楼梯的做法,推荐你看11J-1(或最新的替代图集),里面有各种楼梯间的典型做法,包括地上地下共用楼梯的平面布置示意。实例方面,医院、商场等大型公共建筑的地下室与地上楼层共用楼梯时,常见做法是在首层设一个扩大的防烟楼梯间前室或扩大封闭楼梯间,确保从楼梯出来后有开阔空间通往室外,中间不做转折。

最后提醒一下:疏散方案涉及消防安全,具体设计请以当地消防部门的审批意见为准,不要仅凭网络讨论来定方案。

以上信息基于《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的公开内容,具体条文请以最新发布的规范原文为准。如有修改或新版本实施,请以主管部门公告为准。