这个公交修理厂的自喷问题,涉及到几个关键点的定性,我一个个说。
关于定性:修车库还是丙类厂房
从你描述的情况看,这个公交修理厂应该按修车库来定性。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014,修车库就是指用来保养、修理汽车的建(构)筑物。你们是公交修理厂,专门修车,完全吻合。虽然说是“开放式厂房”,但功能决定了性质,不是建筑形式决定了性质。规范里修车库的防火分类是按车位和面积来的,2500多平的话,具体要看车位数量,我估计至少是II类或者I类修车库了。
丙类厂房一般是生产车间、仓库这类,而汽车修理过程中涉及汽车本身(属于丙类物品),但从功能和建筑性质来说,GB 50067是专门针对修车库的,适用性更强。
关于自喷系统:能不能用水基类
你提到电动公交车增多,担心水基自喷不适合,这个顾虑我理解。不过从规范角度说,修车库设置自动喷水灭火系统是有强制要求的。根据GB 50067-2014第7.2.1条,I类修车库、地上II类修车库必须设置自动灭火系统。修车库的常规做法就是设湿式自动喷水灭火系统,就是你说的“水基类”。
至于电动公交车的特殊性,现行修车库规范确实没有单独针对电动车修理的特殊规定,这是规范滞后的地方。但从工程实践角度,水喷雾系统可以作为一个选项,因为它的水滴粒径小、绝缘性好,对电气火灾更安全。不过水喷雾系统是开式系统,跟自喷的闭式系统原理不一样,规范里对修车库强制要求的是“自动灭火系统”,水喷雾属于自动灭火的一种,理论上可以。
但麻烦在于,GB 50067明确规定修车库的自喷应按《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017来设计。GB 50084针对的是闭式系统,水喷雾系统是按《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219-2014来执行的,这两个规范对系统参数、设计流量的要求完全不同。如果消防部门要求“按修车库设自喷”,那多半是要求按GB 50084做闭式系统。
实际工程中的处理思路,我见过几个类似案例,给你参考:
■ 如果是常规汽油车为主的修理厂,按GB 50067和GB 50084设湿式自喷就行,没毛病
■ 如果电动车比例已经很高,可以考虑跟当地消防部门沟通,看能否变通为水喷雾系统,或者采用泡沫-水联用系统。但注意水喷雾系统的流量、持续时间、喷头布置都跟自喷不一样,设计参数要按GB 50219算
■ 还有一种思路:如果车位按修车库分类能涂到III类或IV类,可能就不强制设自喷,但你这2500多平大概率跑不掉
关于实际操作建议
你这个情况,最终以当地消防部门的审批意见为准,这是红线。建议按这个顺序来推进:
■ 第一步:把修车库的分类算清楚——有几个车位,面积是不是严格按单个修车位算,如果里面有办公、休息、配件仓库等辅助空间,面积可以分开算
■ 第二步:跟设计院沟通,让他们按修车库定性做出两套方案:一套是常规湿式自喷,一套是水喷雾或替代方案,拿去跟消防部门协商
■ 第三步:如果电动车比例高,可以考虑增设针对电池的专用灭火设施(比如悬挂式超细干粉灭火装置),作为自喷的补充,这是目前行业里比较务实的做法
■ 第四步:主动咨询当地消防救援机构,看他们对电动公交车的修车库有没有特殊要求,有些地方已经有了试行规定
需要注意:修车库设自喷是强制性要求,不满足的话验收过不去。水喷雾系统虽然理论上可行,但消防审查不一定认可,必须有正规设计图纸和计算书,让设计院出正式变更。
我上面提到的规范依据,主要是基于以下信息:
■ 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014
■ 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017
■ 《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219-2014
注意:规范的版本和具体条文可能有更新,你引用时一定要以当地消防部门认可的最新版本为准。 |
|