灭火嚣配置场所危险等级

规范规定大于50床的饭店,旅馆的客房,多功能厅,厨房为严重危险级。公共区域的走道配置按什么级别。另外客房需配置灭火器吗

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
关于公共区域走道的危险等级

走道属于公共区域,跟客房、多功能厅虽然功能不同,但火灾风险并不低——疏散通道一旦起火,影响的是整层人员的安全疏散。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第3.2.2条的表A.3.2,旅馆、饭店的客房和多功能厅被列为严重危险级,说明这个场所内可燃物多、人员密度高。公共走道通常与这些区域在同一防火分区内,而且走道里常常有地毯、装饰材料、家具等可燃物,个人经验里绝大多数设计院都按严重危险级来配灭火器,不会单独降级。除非你的走道是纯毛坯状态,没什么可燃物,那可以跟当地消防部门沟通确认是否可降为中级。但稳妥起见,建议按严重危险级走。

关于客房是否需配灭火器

需要配。根据GB 50140-2005第6.1.3条,旅馆客房属于严重危险级场所,每个灭火器配置单元内应设置灭火器,而且按表A.3.2,旅馆客房本身就在严重危险级里。实务中每个客房内至少配一具2~3kg的ABC干粉灭火器是比较通行的做法,有时候也按保护距离15米来布置,保证住客在发现初期火情时能随手拿到。不过如果有酒店方不想在客房里放灭火器(怕客人乱动或者影响美观),那就必须在走廊里加密点位,保证最远点到灭火器的行走距离不超过严重危险级规定的15米。具体摆法建议咨询当地消防部门或审图单位。

几点补充

■ GB 50140-2005的附录表A.3.2中旅馆客房、多功能厅、厨房都明确列为严重危险级,公共走道虽然没有逐项列举,但从疏散通道的重要性考虑,以及同一防火分区内不应混合配置的原则,建议按严重危险级统一配置,避免后续消防验收时被提意见
■ 如果项目已经完工但走道按中级配置了,建议跟当地消防科或审图中心沟通看他们认不认可,有的地方走道可燃物少确实允许降级处理,但要有书面依据
■ 以上基于GB 50140-2005的内容分析,具体配置方案以当地消防部门审批意见为准,不同地区在市批、验审环节可能有额外要求