自喷设计流量这个问题确实有不少人一开始被规范里的公式绕晕的,我来试着把思路捋一捋。
一、设计流量怎么算
目前自喷系统的设计流量,不管是湿式、干式还是预作用,核心计算依据都是《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017(2018年局部修订版)。规范采用的是“作用面积法”,简单说就是假设火灾发生在整个作用面积内最不利的那片区域,然后算这片区域所有喷头流量加起来是多少。具体步骤:
■ 第一步:根据建筑的危险等级,查规范第5.0.1条(民用与厂房)或第5.0.2条(仓库),确定喷水强度(例如中危险等级I级是6 L/min·m²)和作用面积(例如160 m²)。
■ 第二步:在最不利点(通常是系统末端、最高处的喷头)确定喷头工作压力,规范第5.0.1条要求最不利点喷头工作压力不应低于0.05MPa。
■ 第三步:用公式 q = K×√(10P) 算出单个喷头的流量(K是喷头流量系数,P是工作压力,单位MPa)。从最不利点开始,依次计算相邻喷头的压力、流量,直到所选的N个喷头覆盖的总面积达到或超过规范要求的作用面积值。
■ 第四步:把作用面积内N个喷头的流量加起来,得到自喷系统的设计流量Qs。然后根据规范第9.1.3条,系统设计流量取Qs,并且不应小于按作用面积划定的喷水强度要求的最小流量值(即喷水强度×作用面积÷60)。
实际工程中很少有人真的手算每个喷头的逐点水力,一般是用海澄-威廉公式或者直接用专用软件算,但原理就是上面这个。
二、实际工程中如何把握
这个说起来有几点实务经验可以参考:
■ 注意作用面积的形状。规范第9.1.2条规定,系统水力计算时,作用面积宜选用正方形或长方形,长边应平行于配水支管。如果不按这个规则算,算出来的结果可能偏小,实际火灾时水到不了位,这是很多人漏掉的细节。
■ 最不利点喷头压力不要死卡0.05MPa。虽然规范规定最低是0.05MPa,但实际设计中建议适当留余量,比如取0.07~0.10MPa,这样系统末端的喷头洒水锥体饱满,喷水强度更有保证。而且泵的扬程也要把因管径偏细增加的水头损失考虑进去。
■ 管道流速不要超过5m/s。这个在规范第9.1.3条有要求,超过这个值噪声大、水锤问题突出,也影响泵效率。
■ 仓库和货架仓库的算法不一样。仓库如果设置货架内喷头,作用面积和喷水强度按GB 50084-2017第5.0.4条、第5.0.5条取值,还要把顶板下喷头和货架内喷头按同时开启来叠加流量。
三、规范条文进一步明确
主要的对照条文在这里(以现行有效版本为参考,下文出自《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017):
| 规范条文号 | 主要内容 | | 第5.0.1条及表5.0.1 | 民用建筑与工业厂房的危险等级划分及对应的喷水强度、作用面积 | | 第5.0.2条及表5.0.2 | 仓库的系统设计参数,包括货架内喷头的要求 | | 第9.1.1条 | 设计流量应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定 | | 第9.1.2条 | 作用面积形状及长边布置的规定 | | 第9.1.3条 | 管道允许流速(不宜超过5m/s)及设计流量取值规则 | | 第9.1.5条 | 管道的沿程水头损失和局部水头损失计算方法(海澄-威廉公式) |
四、一点经验补充
以前做过一个多层仓库的项目,当时按表5.0.2查出来要堆垛储物,喷水强度16 L/min·m²,作用面积260 m²。我们手算了一遍,又用软件跑了一版,发现最远端的喷头压力不足0.05MPa,于是把管径从DN80放大到DN100,末端喷头流量系数K从80换成115,最终泵的流量和扬程才符合要求。经验就是:一定要做完整的水力计算,不能凭感觉选泵,而且泵的扬程建议按最不利环路算完后上浮10%~15%作为安全余量。
关于规范版本,以上内容参考的是《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017,具体条文请以最新发布的规范原文及当地消防部门的审批意见为准。如果是第一次做自喷设计,建议配合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014一起看,因为高位消防水箱的稳压要求、水泵接合器设置、稳压泵流量扬程这些都跟自喷系统的设计流量直接挂钩。 |
|