启动消防泵

一个手报和一个消报为什么不能启泵?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
这是个好问题,搞消防联动控制的时候经常会遇到设计图跟实际调试打架的情况。一个手动报警按钮(手报)加一个消火栓按钮(消报)不能启泵,这背后有明确的规范逻辑,我来拆开说说。

为什么“一个手报 + 一个消报”不能启泵?

直接原因是:这两个信号在自动报警系统中不属于同一类确认信号,组合起来不满足规范要求的“与”逻辑条件

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.2.1条,消防水泵的联动控制触发信号分两种:

一是由一个独立探测器(烟感、温感)+ 手动报警按钮,组成“与”逻辑(即“探测信号+手报”)
二是由两个独立探测器组成“与”逻辑

而消火栓按钮呢?GB 50116-2013第4.2.2条和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.4条都讲得很清楚:消火栓按钮的动作信号,应当作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,在联动控制器处于自动状态下,通过“与”逻辑启动。

但注意这里的“与”逻辑到底是怎么配的?

规范标准图集和逻辑定义里,典型的“与”逻辑是:
“消火栓按钮动作信号 + 同一防火分区的火灾探测器或手动报警按钮动作信号”来启泵。

所以如果你拿一个手报(报警信号)和一个消报(报警信号)去凑“与”逻辑,这两个信号本质都是“确认火警”信号,不是规范默认的“探测信号+手报”或“探测信号+消报”标准组合。由于消报已经具备报警功能,在自动状态下如果再跟一个手动报警按钮凑成“与”,反而破坏了规范上要求“至少一个信号来自探测器”的可靠确认逻辑——手报和消报都是人为确认装置,缺少了探测器火险的自动化反馈,可靠性不足。

更直白说,设计图纸上默认的“与”逻辑逻辑库会设定成“任一手报+同区探测器”或“任两探测器”或“消报+同区探测器(部分设计)”,很少会写成“手报+消报”。你硬要凑,需要改联动编程表,但这样违反规范初衷,审图一般通不过。

实际工程中如何把握?

■ 首先要搞清楚你工地上的联动控制器(火灾报警主机)的编程逻辑。消防水泵是有两套启动方式的:
● 自动联动启动:主机处于自动状态,满足预设的“与”逻辑后自动启泵
● 手动直接启泵:在消防控制室通过多线控制盘直接硬拉线启动,不受逻辑限制

■ 手报和消报组合不能自动启泵时,常见做法有:
● 查一下同防火分区有没有烟感或温感动作,有的话让手报或消报和这个探测器组合,就能正常联动
● 如果这个区域确实只有手报和消报,那自动联动逻辑可能就起不来,需要把消防控制室的手动直启按钮作为备份方案
● 有些设计会把消报信号直接串到消火栓泵的二次控制回路里(老式做法),实现“按下消报直接启泵”,但现在这种做法需要跟设计院确认是否允许,因为GB 50974-2014第11.0.4条要求“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启泵”,并非全靠消报

■ 调试时建议对照联动控制逻辑表逐一测试,不要想当然。很多项目在调试时发现消报按下后泵没转,结果一查是联动编程没写这个组合。

相关规范条文

可以不客气地说,规范并没直接说“手报+消报就是不允许”,但它给出的逻辑模式里,明显将消报视为一种“报警/启动”双信号,而手报是单纯的报警信号,两者在联动逻辑里属于重复角色,缺乏探测器类的“自动判别”环节,所以被默认排除在自动联动逻辑之外。

■ 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
第4.2.1条 区域报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及区域火灾报警控制器等组成
第4.2.2条 消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号

■ 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
第11.0.4条 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵

另外提醒一句,GB 50116和GB 50974这两个规范目前虽有后续局部修订,但核心逻辑没变。具体条文请以最新发布的规范原文为准,这片回复基于本人工作经验及知识库收录的版本信息。消防系统的设计最终须以经当地消防部门审批的正式施工图为准,建议对具体项目的联动逻辑表做一次复核。

类似经验分享

以前调一个商场项目就撞到过这个坑。设计图上一个防火分区只放了2个手报和1个消报,没装烟感或温感(可能因为商铺隔断分区少)。结果联动测试时,按手报和消报,泵就是不启动,查了半天发现联动逻辑没设定“两个手报”或“手报+消报”的组合。最后只能修改设计,加装一个烟感,改写了逻辑表才解决问题。

建议你这种问题先看设计蓝图,看图纸上有没有明确的联动逻辑表,如果没有,就得跟设计院沟通确认。另外,早期做项目时很多做法是靠消报直接启动,但现在的趋势是用压力开关和流量开关作为自动启动的主信号,消报改走联动报警和确认,启泵更多依赖水管侧的信号。这条思路值得在工程实践里把握住。
回复 支持 反对