幼儿园是否应设消防软管卷盘?

1、怎样判别大幼儿园、中幼儿园?2、室内消火栓采用市政供水,消火栓箱内是否设消防软管软盘?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
关于幼儿园规模划分

幼儿园规模划分在行业内有明确的规范依据。根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016(2019年版)第3.1.1条,幼儿园规模应按班级数量划分:
■ 小型幼儿园:≤6个班
■ 中型幼儿园:7~12个班
■ 大型幼儿园:≥13个班
该划分直接关联到防火分区面积、安全疏散距离、室外活动场地配置及日照标准等设计参数。实际报建和图纸审查时,规划与住建部门通常也按此标准核定用地指标和配套要求。

关于消防软管卷盘设置及市政供水的影响

分两点逐一说明:
第一,幼儿园是否应设软管卷盘?根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.2.4条条文说明,消防软管卷盘和轻便消防水龙主要用于扑救初期火灾,供非专业人员使用,人员密集场所、儿童活动场所等宜设置。同时《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.12条也明确高层公共建筑、人员密集场所宜设置。幼儿园属于典型的儿童活动场所,规范用词为“宜”,但在实际消防设计审查中,考虑到幼儿自救能力弱、教职工需快速控火,各地普遍从严掌握,基本按“应”设置执行。具体以项目所在地审查意见为准。
第二,室内消火栓采用市政供水,是否影响软管卷盘配置?不影响。市政直供仅改变消防水源的保障方式(依据GB 50974-2014第6.1.3条,市政两路供水且压力流量满足要求时可采用直供),但消火栓箱内的配件配置要求与水源性质无关。只要该项目被要求或建议设置软管卷盘,无论水源是市政直供、消防水池加压还是稳压泵供水,消火栓箱内都应同步配置软管卷盘及配套的供水阀门、接口。

实际工程把握与注意事项

结合日常方案设计与施工图审查经验,提醒几个容易踩坑的实操要点:
■ 优先执行地方标准:部分省市的消防技术指南或幼儿园建设标准中,已明确将软管卷盘列为幼儿园室内消火栓系统的标配。地方规定严于国标时,必须优先执行地方标准。
■ 供水压力控制:软管卷盘通常接在消火栓系统低压侧或生活给水系统上,工作压力不宜超过0.5MPa,避免水压过高导致非专业人员操作时水带反冲伤人。
■ 箱体尺寸与布置:配置软管卷盘后,消火栓箱尺寸需相应放大(常见1800×700×240或定制),箱门必须有明显标识,软管卷盘胶管长度一般按25m或30m配置,确保覆盖箱门1.5倍半径范围。
■ 审查沟通策略:如果图纸初期按“宜”未设,后期消防审查提出意见,整改成本较高。建议在方案阶段直接按“应设”考虑,并在设计说明中明确引用规范条文及地方审查要求,避免反复修改。

消防安全提示:消防系统设计涉及人员生命安全,具体配置方案、水源可靠性论证及最终审查意见,请以当地住房和城乡建设主管部门(消防设计审查验收职责已划转住建部门)的正式批复为准。涉及复杂水源直供论证的,建议由具备相应资质的设计单位出具专项说明。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范版本,最新政策与规范请以主管部门官方发布为准。楼主如果有具体项目的建筑面积、层数或当地审查口径,可以补充一下,方便进一步核对地方执行尺度。