结论:是否需要设置,关键看阳台是开敞还是封闭,以及建筑层数。封闭阳台必须设,开敞阳台规范未强制但建议设,高层建筑明设则基本都要设。
下面结合规范条文和现场实际经验,逐一回答你的问题。
关于规范条文依据
塑料排水管(硬聚氯乙烯PVC-U等)遇火会软化、熔塌,火灾时极易形成“烟囱效应”,导致火势和烟气沿管道蔓延。因此规范对此有明确要求:
■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第7.2.5条(此为全文强制性规范)明确规定:“建筑内的排水管道穿越防火墙、防火隔墙、楼板和房间隔墙时,应在墙、楼板两侧或管道井内设置阻火圈或防火套管。”这条主要针对穿墙、穿楼板的情况。
■ 《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 第4.5.6条第1款规定:“高层建筑中明设排水管道应采用阻火圈或防火套管,或采用防火包裹。”
这里的核心界定在于“建筑内”和“明设”。
实际工程如何把握
实际做设计和施工交底时,我们一般按以下逻辑判断:
■ 如果是封闭阳台:在建筑防火分区划分上,封闭阳台通常被认定为室内空间的一部分。此时明装110塑料排水管属于“室内明设管道”。如果是高层建筑,直接触发GB 50015-2019的要求,必须设置阻火圈;如果是多层建筑,虽规范未做硬性一刀切,但图审和消防验收通常也会要求按室内标准执行,建议设置。
■ 如果是开敞阳台:属于半室外空间,火灾荷载相对较小,且空气流通好,规范并未强制要求设置阻火圈。但考虑到110管径较大,一旦发生火灾熔塌风险高,很多项目的施工图设计说明里会统一要求“所有楼层阳台排水立管及横支管均设置阻火圈”,以规避图审风险。
■ 穿越部位:无论阳台开敞还是封闭,只要排水管有穿越阳台与室内之间的隔墙或楼板,穿越处两侧必须设置阻火圈,这个没有商量余地。
现场施工经验与避坑要点
阻火圈看着简单,现场安装经常出问题,分享几点注意事项:
■ 安装位置要对:阻火圈应紧贴楼板底面或墙面安装,不能离得太远。规范原意是封堵管道熔塌后留下的孔洞,如果留了空隙,烟火就直接窜上去了。
■ 固定方式要牢:阻火圈通常用膨胀螺栓固定在混凝土基层上。如果是砌体墙,得避开空心砖或加气块,或者用加长螺栓穿透固定,否则受热膨胀时容易脱落失效。
■ 注意管径匹配:110管必须配110的阻火圈,严禁“大管小圈”或强行切割。阻火圈的膨胀芯带必须完好,不能被油漆覆盖或水泥砂浆糊死,否则遇火无法膨胀。
■ 验收资料要全:进场时要核对阻火圈的消防产品身份标识和型式检验报告。消防验收时,监理和消防部门会重点抽查阻火圈的安装数量和紧固程度,漏装或松动都会要求整改。
补充建议
各地消防审查尺度略有差异,部分省市的地方标准对塑料排水管防火要求更严。以上信息基于目前公开的国家标准,具体执行请务必以本项目施工图设计说明及当地图审机构意见为准。
如果现场已经装完但没留阻火圈位置,补救措施比较麻烦,通常只能采用防火包裹(如防火布+防火泥)进行包覆处理,或者重新开孔安装套管,成本较高。所以前期交底时一定要把阳台属性(封闭/开敞)和建筑类型(高层/多层)确认清楚。
涉及消防防火构造的具体做法,请以当地消防主管部门审批意见及正式施工图为准。 |
|