查看: 16|回复: 1

风机控制线路

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-21 19:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
风机控制线路

请教大师傅,关于排烟风机接线问题1.动力电是3+2还是4+1,有什么说法吗,用YJY的线可以吗2.排烟防火阀连锁关风机,是防火阀处输入输出模块的信号线与DC24V接到风机控制箱吗3.多线控制是几根线,直接从控制室多线盘拉到风机控制柜吗4.排烟口开启启动风机是通过输入输出模块吗,报警主机是否要打自动才能实现5.还有其他的相关线路吗

相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
关于动力电缆选型与芯数
动力电一般建议采用3+2芯结构,但消防设备对PE线截面有严格要求,不能简单套用普通配电的“小截面N/PE”做法。YJY电缆可以使用,但针对排烟风机这类消防负荷,强烈建议升级为WDZN-YJY(低烟无卤阻燃耐火)或NH-YJY(耐火)。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.10条及《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.5.3条,消防配电线路必须满足火灾时连续供电的需要,应选用阻燃、耐火或矿物绝缘类电缆。3+2中的“2”指N线和PE线,规范明确要求消防设备的PE线截面应与相线等截面,以确保故障时保护电器能可靠动作且接地连续性。所谓“4+1”并非标准电缆型号说法,实际工程中若需独立敷设PE线,通常按3芯动力线+1芯N线+1芯PE线同缆或分缆敷设。
施工建议:采购时直接注明“WDZN-YJY 3x相线截面+2xPE等截面”,敷设时注意与弱电线路分开桥架或保持规范间距,避免电磁干扰。

关于排烟防火阀连锁停风机
结论:是的,防火阀处的信号线和DC24V控制线应硬线直连至风机控制箱的连锁停风机端子。
依据:《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.5.3条明确规定,排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机。这里的“连锁”强调的是硬线直连控制,不依赖消防主机逻辑运算。
具体做法:防火阀通常自带微动开关或配专用输入输出模块。动作后,模块的DC24V输出和信号反馈线应直接接入风机控制柜内的“连锁停风机”继电器或控制端子。
注意事项:现场施工时,这条连锁线严禁经过其他中间继电器或模块转接,必须点对点敷设。如果仅靠主机程序联动,在主机死机或通信中断时将失效,存在重大消防隐患。

关于多线控制(直接手动控制)
结论:一般为3根或4根线,必须直接从消防控制室的多线控制盘拉至风机控制柜。
依据:《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.1.4条要求,防烟和排烟风机的控制设备除联动控制外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
线路构成:常见为3芯电缆(启、停、反馈)或4芯电缆(启+、启-、停、反馈),线径通常不小于1.5mm²(如RVVP 3x1.5或4x1.5屏蔽电缆)。这条线属于“直接手动控制线”,中间不允许串接任何控制模块、继电器或经过其他配电箱,必须点对点穿管直敷至控制柜。
实施建议:穿线前务必核对风机控制柜厂家提供的多线控制端子图,不同品牌(如青鸟、利达、海湾)的接线定义可能略有差异,接错会导致误动作或无法反馈。

关于排烟口开启启动风机
结论:是通过排烟口处的输入输出模块(控制模块)实现的,且消防报警主机必须处于“自动”状态才能触发联动启动。
依据:《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.5.3条规定,系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机应自动启动。
工作原理:排烟口打开后,其内置的微动开关动作,将状态信号传给该回路上的输入模块,模块将信号上传至消防主机。主机在“自动”模式下,按预设逻辑向风机控制柜的输出模块发送启动指令,进而闭合风机接触器。
关键点:如果主机打在“手动”状态,此联动路径失效。此时如需启动风机,只能通过消防控制室的多线盘手动启动,或现场控制柜按钮启动。日常调试和验收时,此项联动逻辑是必查项目。

关于其他相关线路
除上述线路外,实际工程中还需重点关注以下几类:
■ 双电源切换控制线:从双电源切换箱至风机控制柜的动力线,需核对相序,防止风机反转。
■ 状态反馈信号线:风机控制柜内的“运行”、“故障”、“手自动状态”信号需通过输入模块反馈至消防主机,通常使用2芯或4芯耐火信号线。
■ 补风机联动控制线:规范明确要求排烟口开启或防火阀关闭时,补风机应联动启动。补风机的启停控制线通常与排烟风机共用一套逻辑,但控制模块需独立设置。
■ 接地线:风机外壳及控制柜金属外壳必须可靠接地,PE线截面需符合GB 51348要求。

补充提醒:消防系统属于强审强验项目,具体端子定义、线缆型号及联动逻辑必须严格以本项目经审查合格的电气施工图及消防主机厂家技术手册为准。如涉及地方特殊消防验收要求,请以当地住建/消防主管部门的最终审批意见为准。
注:以上规范条文及工程做法基于2024年及之前的公开资料整理,标准规范后续可能有更新或整合,具体条文请以主管部门最新发布的官方文件为准。
回复 支持 反对