查看: 78|回复: 1

关于建规3.4.1注3的理解?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 20:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于建规3.4.1注3的理解?

3
两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按本规范第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。问:该处较高一面外墙,需要设置为防火墙吗?


相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 11:58:43 | 显示全部楼层
关于较高一面外墙是否需要设置为防火墙

结论是:不需要

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.4.1条注3(在现行全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022中也有对应保留),条文里用的是“或”字,代表两种并列的减免间距条件,满足其一即可:

■ 条件一:防范“低向高”蔓延。相邻较低一面外墙为防火墙,且较低屋顶无天窗、耐火极限不低于1.00h。
■ 条件二:防范“高向低”蔓延。相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门窗、防火分隔水幕或防火卷帘。

规范在条件二中,只要求对较高一面外墙的“开口部位”进行防火保护,并没有要求整面外墙必须是规范定义上的“防火墙”(即耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体)。较高一面外墙本身的耐火极限,只需满足其所在建筑耐火等级对普通外墙的要求即可。当然,如果这面墙本身没有门窗开口,那它就是一面实墙,自然满足要求。

关于实际工程中的执行建议

在实际项目中,缩减防火间距通常是为了节约用地,但这会增加构造成本和后期改造限制。建议按以下思路执行:

■ 优先评估总图布局。如果场地足够,尽量按常规间距退让。不要为了抠这几米地而增加大量甲级防火门窗或防火墙的造价,而且后期甲方如果想在外墙改造开窗,也会受到严格限制。
■ 明确设计图纸表达。如果必须缩减,建筑施工图的总平面图、立面图、门窗表和节点大样中必须明确标注。比如采用条件二,门窗表里对应位置的门窗必须明确标注为“甲级防火窗/门”,并说明耐火完整性要求。
■ 严格把控材料进场与验收。甲级防火门窗必须有消防产品认证(3C证书和身份标识),防火墙的砌筑砂浆饱满度、构造柱设置,以及1.00h耐火极限屋面的做法(通常需要厂家提供型式检验报告),在消防验收时都是必查项,资料必须闭环。

关于更详细的图解与原理

文字理解有歧义时,强烈建议翻阅国标图集《建筑设计防火规范图示》18J811-1。图集里对3.4.1条有非常清晰的剖面示意图,一看就懂。

从防火原理上讲,防火间距的本质是防止热辐射和飞火导致火灾蔓延:

● 当较低厂房起火时,较低一面的防火墙挡住了水平热辐射,1.00h的屋顶挡住了向上窜的火苗,较高厂房就安全了。
● 当较高厂房起火时,较高一面开口被甲级防火门窗封死,火苗和热辐射出不来,较低厂房就安全了。

理解了“防低向高”和“防高向低”这两个独立场景,就不会把两个条件混为一谈,也不会误以为较高一面外墙必须做成防火墙了。

温馨提示:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范版本。目前《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已实施,部分旧规条文已整合或更新。具体项目设计时,请务必以当地消防审查部门认可的最新版本规范及官方图示为准,消防安全无小事,最终以当地消防部门审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报