与注2的防火墙的区别是,此处的防火墙上是有门窗洞口的。

3
两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按本规范第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。问:该处较高一面外墙,需要设置为防火墙吗?与注2的防火墙的区别是,此处防火墙上是有门窗洞口的。根据6.1.5的条文说明(对于因防火间距不足而需设置的防火墙,不应开设门窗洞口。必须设置的开口要符合本规范有关防火间距的规定。)请问以上蓝色标注,必须设置开口时,具体指的是要符合什么规定?


相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 11:58:37 | 显示全部楼层
关于较高一面外墙是否需要设置为防火墙

结论是:不需要

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.4.1条的注3,折减防火间距的条件是“或”的关系:
■ 条件一:相邻较低一面外墙为防火墙,且较低一座屋顶无天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h。
■ 条件二:相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或防火卷帘。

只要满足条件二,较高一面外墙本身只需要是符合该厂房一、二级耐火等级要求的普通外墙(不燃性墙体)即可,不强制要求必须是耐火极限不低于3.00h的防火墙。如果较高一面外墙真的做成了防火墙,那就直接适用“注2”,防火间距可以不限了。

关于注2的防火墙与注3外墙的区别

楼主提到的“此处防火墙上是有门窗洞口的”,这个理解稍微有点偏差。注3里较高一面的墙,在规范语境下不叫“防火墙”,而是“设置了甲级防火门窗的普通外墙”。两者的核心区别如下:

对比项注2:较高一面外墙为防火墙注3:较高一面外墙设甲级防火门窗等
墙体性质真正的防火墙(耐火极限通常不低于3.00h)符合一、二级耐火等级要求的普通外墙
门窗洞口原则上不应开设。如必须开设,需严格遵守第6.1.5条的限制允许开设,但必须全部采用甲级防火门窗、防火分隔水幕或防火卷帘进行保护
间距折减防火间距不限(甲类厂房之间不应小于4m)甲、乙类厂房之间不小于6m;丙、丁、戊类不小于4m


关于第6.1.5条条文说明的延伸

楼主提到了6.1.5条。第6.1.5条主要规定的是“防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗”。

这条规定是针对“真正的防火墙”的。在注3的场景下,较高一面外墙既然不是防火墙,就不受6.1.5条“原则上不开洞口”的限制,它本身就可以有正常的门窗洞口。只是为了弥补防火间距的不足,规范强制要求把这些洞口升级成了甲级防火门窗或水幕、卷帘,以此来阻挡火势蔓延。

补充提示
以上分析基于《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)。目前《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已实施,此为全文强制性规范,在实际项目设计和图审中,防火间距的具体折减条件请务必结合GB 55037-2022及当地消防审查部门的最新执行口径,具体以最新官方文件和当地消防部门审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报