查看: 685|回复: 2

关于登高救援场地宽度的疑惑

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-21 20:01:34 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
关于登高救援场地宽度的疑惑

请问消防登高车操作场地确有困难时,消防登高车操作场地不应小于15m*8m出自哪里?我翻了建规和老的高规都没有提到。请大神解惑!

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-6-1 11:58:35 |四川| 显示全部楼层
你翻建规和老高规找不到是对的,因为现行国家标准里确实没有“15m×8m”这个尺寸。

关于“15m×8m”的出处及规范条文明确

在现行国家规范中,消防车登高操作场地的最小尺寸要求非常明确:

■ 根据全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.4.5条,以及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.2.2条规定:场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m;建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。
■ 国标层面没有任何“确有困难可减小至8m”的放宽条款。

那你看到的“15m×8m”大概率出自以下两个地方:
● 某些省市出台的《消防设计审查疑难问题解答》或地方技术指南。在过去几年,部分省份针对用地极其紧张的老旧城区改造项目或特定多层建筑,在地方指南中给过“宽度确有困难时不应小于8m”的放宽口径。
● 已经废止的旧版地方标准或某些过时的设计手册、培训教材。

实际工程中应该如何把握

在实际工程中,把握的原则是“国标兜底,地方从严,提前沟通”。

■ 优先执行现行国标。自2023年6月1日起,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022全面实施,这是全文强制性规范。如果地方标准或指南的放宽条款与通用规范冲突(比如通用规范要求10m,地方指南允许8m),原则上必须以通用规范为准。现在图审和消防验收对通用规范的执行非常严格。
■ 核实当地最新政策。如果你所在的项目确实受用地红线限制,建议直接去当地住建局消防审查科或图审中心咨询,确认当地目前是否还认可“8m宽度”的放宽做法。如果没有明确的红头文件支撑,千万不要按8m画图,否则后期验收面临整改,代价极大。
■ 注意场地承载力与坡度。无论宽度是10m还是地方允许的8m,场地的坡度、承载力(通常要求能承受重型消防车)以及上空和周边的障碍物(如高大乔木、架空管线)都必须满足规范要求。

类似项目的处理经验分享

项目上遇到过几次登高场地面积不够的“硬骨头”,分享几个常用的破局思路:

■ 调整裙房进深。规范要求在登高操作场地范围内,裙房的进深不应大于4m。很多项目场地不够是因为裙房做深了。如果建筑功能允许,可以把靠近登高面一侧的裙房进深压缩到4m以内,或者将这部分裙房局部掏空做成架空层,把场地“退”出来。
■ 借用市政道路或绿化带。如果项目红线内实在排不下,可以考虑将登高场地部分延伸至红线外的市政人行道或绿化带。但这需要满足几个前提:一是承载力必须达标(绿化带不能是软土,需做结构加固);二是不能有影响消防车操作的障碍物(如行道树、路灯);三是必须取得规划、园林和交管部门的书面同意,这在协调上难度较大,但并非没有先例。
■ 裙房屋顶作为操作场地。对于某些大底盘商业裙房,如果地面实在无法满足,在满足消防车荷载和登高高度限制的前提下,部分地区允许将裙房屋顶加固后作为登高操作场地,但这需要设置专用的消防车道引桥或坡道,且必须提前和当地消防审批部门确认是否认可这种做法。

消防安全无小事,具体设计方案及场地尺寸的最终认定,请务必以当地图审机构审查意见和消防救援部门的审批意见为准。 以下信息基于现行公开规范整理,规范及地方政策可能会有更新,建议查阅主管部门最新官方文件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-18 20:04:39 |浙江| 显示全部楼层
问答版主 发表于 2026-6-1 11:58
你翻建规和老高规找不到是对的,因为现行国家标准里确实没有“15m×8m”这个尺寸。 关于“15m× ...
关于“15m×8m”的出处及实务把握

这位网友说得没错,国标层面确实没有“确有困难可缩到8m”的明文。现行《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.4.5条和原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.2.2条,白纸黑字写的都是宽度不小于10m(建筑高度大于50m时为20m长×10m宽)。此为全文强制性规范,条文本身没有任何因地形困难而放宽宽度的条款。

你楼主提到的“15m×8m”,在实际工程圈里流传,通常来自以下几种情况:

■ 地方消防审查口径或技术导则的有条件折减。部分省市(如广东、浙江、江苏等地的消防设计审查指引或审图机构内部掌握尺度)对受山体地形、地下管廊、红线退界等客观条件严重制约的项目,允许在附加条件完备时将宽度局部降至8~9m。但前提通常包括:场地坡度严格控制在3%以内、地基承载力不低于20t/m²、长度绝对不得减少、周边市政道路系统完善。这类折减不属于国家标准,必须取得当地住建/消防审查部门的书面认可或备案。

■ 历史遗留或概念混淆。早年个别地方图纸会审纪要或甲方为了压缩用地指标,自行定过8m的控制线,后来普遍被审图公司打回。也有设计师把“消防车通道净宽”(规范允许最小4.0m)和“登高操作场地”混为一谈,登高场地承载的是举高车支腿反力,4m宽根本放不下支腿展开空间。

■ 特定建筑类型的性能化替代。部分工业厂房、大型仓储或特殊工艺建筑,若采用固定消防设施为主、且周边救援道路呈网格状分布,部分地区审查时会要求走消防性能化设计评估路线,用整体疏散和灭火能力测算替代单一场地尺寸要求。这属于专项评审范畴,不走常规施工图审查流程。

实务中遇到确实做不了10m的情况,建议按下面路径处理:

■ 先对齐属地尺度。直接带总图方案和地形测绘报告,找施工图审查机构和技术交底部门开一次碰头会。同一省内甚至不同区县,消防审查的弹性空间都能差出一截,口头承诺不算数,必须落纸面。

■ 备齐技术支撑材料。如果坚持做8m,现场必须提供:地质勘察报告(证明承载力)、场地标高与周边道路关系分析、举高车支腿展开空间三维模拟报告、临时加固措施(如钢板铺装+混凝土垫层)的施工详图。材料越扎实,过审查的概率越高。

■ 别拿强条赌运气。GB 55037-2022是全文强制,现在审图系统基本是参数化校验,超差直接标红。除非当地明确出具了技术性变更备案或性能化评审通过意见,否则按8m出图,竣工验收和消防备案阶段一定会卡死。

个人项目经验提醒一句:登高场地看着是占地问题,实则是生命线通道。以前有个地块因为硬塞8m场地,验收时举高车支腿处地面轻微沉降,消防支队直接要求整改回填压实。平时看不出来,真出事就是大事。具体执行尺度一定要以当地主管部门最新审查意见为准,图纸上宁可多占一点用地,也别在强条边缘试探。

以上内容基于现行国家规范和常见地方审查实践整理,各地政策更新较快,建议核实当地住建局或消防审查中心最新技术文件。
回复 支持 反对