GB51309-2018对应图示编号

GB51309-2018对应图示编号是多少

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 11:58:25 | 显示全部楼层
关于对应的图示编号

GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》对应的国家建筑标准设计图集编号是 19D702-7《消防应急照明和疏散指示系统》。这本图集是专门配合该规范实施编制的,里面对系统架构、平面布置、灯具安装大样以及配电系统图都有详细的图示,做设计和施工深化时直接翻这本图集最直观。

在实际工程中如何把握

这本规范对以前的做法颠覆比较大,实际工程中建议重点把握以下几个核心变化:

■ 系统类型的选择:设置了消防控制室的场所,必须采用集中控制型系统;设置了火灾自动报警系统但没有消防控制室的,宜采用集中控制型系统。现在稍微大点的项目基本都是集中控制型了。
■ 灯具电压等级(A型与B型):安装高度在8米及以下的场所,必须选择A型灯具(DC36V及以下安全电压),这是为了防止火灾时消防水喷淋导致触电。只有8米以上的高大空间(如中庭、高大厂房)才允许使用B型灯具(AC220V)。这个审图查得非常严。
■ 蓄电池持续时间:根据建筑性质严格区分。医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于10万平方米的商业建筑等,应急时间不小于1.0h;超高层建筑不小于1.5h;其他常规建筑一般不小于0.5h。
■ 照度要求:疏散走道不低于3.0lx,楼梯间、前室或合用前室不低于10.0lx,人员密集场所不低于10.0lx。

相关规范条文的进一步明确

除了GB 51309-2018本身,实际设计和验收中还需要结合以下规范综合执行:

■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022:这是全文强制性规范,里面对疏散照明的地面最低水平照度、蓄电池持续工作时间做了强制规定。如果GB 51309-2018中的某些非强条与GB 55037-2022有冲突,必须以通用规范为准。
■ 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第13.6节:对消防应急照明系统的配电回路设计、线缆选择(如矿物绝缘电缆或耐火电缆的适用场景)有详细的补充规定。

(注:以上规范信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,标准规范可能会有修订或更新,具体条文请以主管部门最新发布的官方文件为准。)

类似项目的处理经验与避坑指南

分享几个项目上踩过的坑,供大家避坑:

■ 集中电源容量计算要留余量:计算集中电源额定输出功率时,不要只把灯具的标称功率加起来,一定要把线路损耗和电池老化系数算进去。个人经验是总容量至少留出20%~30%的余量,否则后期验收做放电测试时,时间往往达不到规范要求。
■ 疏散指示标志的视觉连续性:在走道转角、交叉路口必须设置方向标志灯,且间距不能大于10米。很多项目施工时直线段按规范间距布了,但转角处漏设,或者标志灯指示方向与疏散预案不一致,消防验收时经常被提整改。
■ 联动调试提前介入:这是施工阶段最容易扯皮的环节。电气专业和消防报警专业一定要提前对好点位和联动逻辑。特别是非火灾状态下(如正常市电停电)和火灾状态下的点亮逻辑区别,别等消防验收联动测试时才发现灯不亮或者安全出口标志灯闪烁逻辑不对。

消防应急照明及疏散指示系统设计事关生命安全,具体设计方案及系统选型请务必以当地消防审查部门的审批意见为准。