防排烟口距离

二层丁类仓库,防烟分区一、二任一点距自然排烟窗口距离大于5.5x2.8=15.4M,图审单位说违反《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017之4.3.2条的规定。我记得有这个回复,按照30米控制,请问以哪个为准?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 11:58:16 | 显示全部楼层
关于以哪个为准及规范条文依据

图审单位的意见是正确的,必须按15.4米控制。你记忆中的“30米控制”只适用于民用建筑,或者空间净高较高的工业建筑。

这里的核心依据是《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.2条。规范原文是这样表述的:
防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍。

注意“尚不应大于”这几个字,意味着对于工业建筑(你的项目是丁类仓库,属于工业建筑),要同时满足“不大于30m”和“不大于净高2.8倍”两个条件,取其中的严格值。图审查出你的仓库净高是5.5米,5.5乘以2.8等于15.4米,15.4米小于30米,所以距离限值就是15.4米。

以下规范解读基于现行GB 51251-2017版本,消防规范更新较快且各地图审口径可能存在微调,具体条文及执行尺度请以主管部门最新发布的官方文件为准。

关于实际工程中的把握与处理经验

在实际工程中,工业建筑做自然排烟经常会卡在“2.8倍净高”这个条款上。尤其是单层净高不高的厂房或仓库,15米左右的限制会导致立面需要开非常多的排烟窗。分享几点项目上踩过的坑和处理经验:

■ 优化排烟窗布置位置
不要只把排烟窗集中开在两端山墙,尽量在长边外墙上均匀分散布置。如果外墙条件受限,可以考虑在屋面设置自然排烟天窗,屋面天窗到防烟分区内任一点的水平距离通常更容易满足要求。

■ 核算有效排烟面积
距离满足了,还要复核开启面积。自然排烟窗的有效面积不等于洞口面积,跟开启角度和窗型有关。比如悬窗开启角度小于70度时,有效面积要按投影面积算;平开窗也有相应的折减。很多设计图纸上画的窗面积够了,但施工时选了不合适的五金件导致开启角度不够,验收时通不过。

■ 合理划分防烟分区
如果立面实在开不出那么多窗,或者距离死活满足不了,可以考虑重新划分防烟分区。通过设置挡烟垂壁,把大防烟分区分割成几个小防烟分区,缩短每个分区内任一点到排烟窗的距离。不过丁类仓库要注意挡烟垂壁的设置不能影响物流叉车作业和货架布置。

■ 自然排烟改机械排烟
如果建筑立面因为造型或工艺要求无法开设足够的自然排烟窗,且屋面也无法做天窗,那就只能放弃自然排烟,改为机械排烟系统。虽然会增加初投资和后期维护成本,但能彻底解决距离和面积不达标的问题。

消防安全无小事,防排烟系统直接关系到火灾时的人员疏散和救援,最终设计方案及图纸审查请务必以当地消防部门或图审机构的审批意见为准。