楼主提到“已经是管网最高点”,从位置选择上来说,大方向是正确的。不过帖子没有附上图片,我看不到具体的安装节点和现场细节,只能基于文字描述帮你做个条件性分析。
关于排气阀设置位置及规范依据
把排气阀设在管网最高点,这个思路是符合规范要求的。
如果是消防管网,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第8.2.8条规定,消防给水系统室内外管网应设置排气阀,排气阀应设置在管网的最高点。
如果是生活给水管网,根据《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第3.5.21条,给水管网的隆起处及向上弯管处也应设置自动排气阀。
所以,单从“设在最高点”这一点来看,位置没问题。但“这样设可以吗”还得看具体的安装构造细节。
实际工程中应该如何把握
位置对了只是第一步,实际工程验收和后期运维中,排气阀和试验栓的设置还要把握以下几个关键点:
■ 排气阀前必须设置检修阀门。自动排气阀内部的橡胶密封件属于易损件,使用几年后老化漏水是常态。如果排气阀前面没加控制阀(如球阀或闸阀),一旦漏水只能把整个管网的水泄掉才能更换,这在消防系统中是绝对不允许的。
■ 排气口应接管引流。排气阀在排气时往往会带出少量的水,如果直接排在屋面上,长期滴水会破坏屋面防水层,北方冬季还会结冰造成滑跌隐患。建议排气口接一根软管或硬管,引至屋面排水沟或地漏处。
■ 注意防冻保温措施。如果项目在严寒或寒冷地区,屋面的排气阀和试验栓极易冻裂。规范GB 50974-2014第7.4.9条也提到,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内。如果必须设在室外屋面,必须做严格的保温防冻处理,或者选用户外型防冻排气阀。
类似处理经验与避坑分享
分享几个项目上踩过的坑,供楼主和各位同仁参考:
■ 试验栓的压力表问题:屋面试验栓主要是用来测试系统最不利点静压和动压的,一定要装压力表,而且压力表前要设旋塞阀。很多工地为了省事不装压力表,或者装了但没校验,消防验收时一查一个准。
■ 排气阀“假排气”与水锤破坏:有时候排气阀装在最高点,但管道施工时局部有“倒U型”的气囊没排出去。建议在水管施工打压前,先进行初步的排气冲洗,确保管网内没有大的气囊,否则水锤作用会把排气阀直接打坏。
■ 排水地漏的配合:屋面试验栓测试时出水量很大(消火栓流量一般按5L/s计算),如果屋面没有就近设置大排量的地漏或排水沟,测试时会导致屋面“水漫金山”,甚至倒灌进楼梯间。土建和给排水专业一定要提前对好屋面排水点位。
温馨提示:以上规范引用基于现行版本,具体条文及地方消防验收标准请以主管部门最新发布的官方文件为准。涉及消防系统的设计与施工验收,请务必以正式施工图纸和当地消防审查部门的审批意见为准。
如果楼主方便的话,可以把现场照片或者节点大样图补发一下,大家帮你看看具体的接管和阀门设置有没有遗漏。 |
|