查看: 53|回复: 1

丙类厂房其内设置小库房是否可以不设防火门?同类性质

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 20:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
丙类厂房其内设置小库房是否可以不设防火门?同类性质

丙类厂房其内设置小库房是否可以不设防火门?同类性质

相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 11:57:33 | 显示全部楼层
关于是否可以不设防火门

结论很明确:必须设,而且必须是甲级防火门

项目上经常有人有个误区,觉得厂房是丙类,库房存的也是丙类物品,既然“同类性质”就不需要防火分隔了。这个想法在消防审查时是绝对行不通的。厂房是生产场所,人员相对分散;库房是储存场所,火灾荷载集中。即使火灾危险性类别相同,两者的防火分区面积、疏散距离等要求都不一样,所以必须严格进行防火分隔。

关于详细规范条文参考

以下信息基于现行公开规范,具体执行时请以主管部门最新发布的官方文件为准。目前关于厂房内设置库房(规范术语叫“中间仓库”),主要依据以下条文:

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第4.1.5条(此为全文强制性规范,必须严格执行):厂房内设置中间仓库时,甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第6.4.2条(强制性条文):防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。
■ 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.6条也对中间仓库做了规定,要求仓库的耐火等级和面积应符合规范第3.3.2和3.3.3条的规定。

综合起来就是:丙类小库房必须用防火墙(通常耐火极限3.00h)和1.50h楼板与厂房其他部位隔开,墙上开门必须用甲级防火门。

关于实际工程执行与常见处理方式

在实际项目中遇到这种“厂房内套小库房”的情况,我们通常是按以下思路处理的:

界定库房性质和储存物品
首先要确认这个小库房到底存什么。如果存的是丙类物品(比如纸箱包装的成品、木材、塑料等),那就老老实实按丙类中间仓库做防火墙加甲级防火门。如果里面只存放一些金属零配件、不燃包装材料(属于戊类),那就可以按戊类中间仓库处理,采用2.00h防火隔墙和乙级防火门即可,成本会低一些。

控制中间仓库的面积
“小库房”不能无限大。根据规范,中间仓库的建筑面积不能超过规范规定的该类仓库防火分区的最大允许建筑面积。比如丙类2项单层仓库,如果耐火等级是一、二级,一个防火分区最大允许建筑面积是1500平方米(设喷淋可翻倍)。你的小库房面积不能超过这个限值。

图审与验收的避坑经验
在施工图审查和消防验收时,中间仓库是必查的重点。有些施工方为了省事,用普通的防火隔墙代替防火墙,或者装个乙级防火门糊弄,验收时一旦被查出来,整改代价非常大,需要砸墙换门。建议在图纸会审时就明确分隔做法,防火门一定要买带消防认证标识的,并且保留好合格证和检验报告,验收时消防部门必查这些资料。

消防安全无小事,具体防火分隔方案和消防设施配置,请务必以当地施工图审查机构和消防部门的最终审批意见为准。