工业建筑内的研发室其疏散距离按厂房计算还是公建呢

工业建筑内的研发室其疏散距离按厂房计算还是公建呢

相关问题讨论:
1. 疏散距离的计算是否需要考虑走道宽度的影响?
2. 这个要求在改造项目中如何适用?
3. 有没有相关的图集或者实例可以参考?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 13:05:16 | 显示全部楼层
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策及规范请以主管部门官方发布为准。

关于研发室疏散距离按厂房还是公建计算

这个问题不能一概而论,主要看研发室在整栋建筑中的定位和防火分隔情况。

■ 如果是作为厂房内的辅助用房:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.5条,办公室、休息室等设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。这种情况下,研发室属于厂房的一部分,其疏散距离通常按所在厂房的火灾危险性类别对应的厂房疏散距离来计算。
■ 如果研发室规模较大,实质上属于民用建筑功能:建议将其与厂房生产区域用防火墙完全分隔,划分为独立的防火分区。此时,研发室区域应按公共建筑的要求进行防火设计,疏散距离也要按公建标准计算。

需要注意的是,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 实施后,对工业建筑内辅助用房的防火分隔和安全出口提出了更严格的强制性要求,设计时务必对照新规核查。

关于疏散距离计算是否需要考虑走道宽度

疏散距离和走道宽度在规范计算中是两个独立的指标,互不影响。

■ 疏散距离:指的是从房间内任一点到安全出口的直线距离,或者从房间门到安全出口的行走距离。它只和建筑的耐火等级、火灾危险性类别、是否设置自动喷水灭火系统等因素有关。
■ 走道宽度:影响的是“疏散总宽度”的计算,即走道宽度必须满足该区域内设计疏散人数的通行需求。走道宽窄不会改变疏散距离的数值,但如果走道是“袋形走道”,其长度会直接决定疏散距离的限值要求,袋形走道两侧或尽端的房间,疏散距离要求更严。

关于改造项目中的适用

改造项目最容易踩坑,关键看是“局部改造”还是“改变建筑使用性质”。

■ 局部增设研发室:如果原厂房性质不变,只是内部腾出部分区域做研发,必须满足厂房内设置辅助用房的防火分隔要求,如2.50h防火隔墙、乙级防火门、独立安全出口等,疏散距离按厂房控制。
■ 整体改变使用性质:如果将整栋工业厂房改造为纯研发办公楼,这就属于建筑性质发生了根本改变。此时必须按公共建筑的标准进行全面消防改造,包括疏散距离、楼梯间形式等。原有厂房的疏散楼梯往往满足不了公建的疏散距离和宽度要求,通常需要通过增设室外疏散钢楼梯来解决。

关于参考图集与实例

■ 图集推荐:建议查阅国标图集《建筑设计防火规范》图示 18J811-1。里面有专门的章节详细绘制了厂房内办公室、休息室的防火分隔构造做法和安全出口设置示意,非常直观。
■ 常见实例:现在很多高新技术产业园采用的“下厂上办”模式,即底层生产、上层研发。常见的合规做法是:研发办公区与底层厂房之间采用耐火极限不低于3.00h的楼板完全分隔,且研发区设置独立的疏散楼梯直通室外,不与厂房共用疏散通道。这样研发区就可以按公建标准计算疏散距离。

消防安全无小事,特别是涉及厂房与民用功能混合的情况,火灾危险性差异很大。具体设计方案必须以当地消防审查部门的审批意见为准。 建议在方案阶段就提前与当地图审或消防部门沟通,避免后期返工。