查看: 49|回复: 1

关于建规5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 20:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于建规5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m

如题,歌舞娱乐放映游艺场所的房间、厅室疏散门是否应达到1.4m的最小宽度?

相关问题讨论:
1. 疏散距离的计算是否需要考虑走道宽度的影响?
2. 这个要求在改造项目中如何适用?
3. 有没有相关的图集或者实例可以参考?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 13:04:32 | 显示全部楼层
关于歌舞娱乐放映游艺场所疏散门宽度的问题

这个要分情况来看,不能一概而论要求所有门都达到1.4m。

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.6条(此为全文强制性规范)以及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.19条的规定,人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m。

■ 对于歌舞娱乐场所内的大厅(如出入大厅、主舞厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所),属于规范界定的“人员密集的公共场所”,其疏散门必须严格执行净宽不小于1.40m且无门槛的要求。
■ 对于内部的普通房间、厅室(如KTV小包间),一般按公共建筑内疏散门的最小净宽度控制。根据GB 50016第5.5.18条,公共建筑内疏散门净宽度不应小于0.90m。但前提是这些门的总宽度必须满足该场所按百人宽度指标计算出的疏散总宽度要求。

不过在实际操作中,各地消防审查尺度有差异,有些地区对歌舞娱乐场所的审查非常严格,可能会要求所有疏散门均不小于1.4m,建议设计时提前和当地图审机构沟通。

关于疏散距离计算是否考虑走道宽度

不需要考虑。

疏散距离和疏散宽度在规范中是两个完全独立的控制指标。
■ 疏散距离:指的是几何长度,比如房间内任一点到疏散门的直线距离,或者疏散门到安全出口的走道长度,这个按GB 50016第5.5.17条的规定计算,只看平面布置的远近,和走道多宽没关系。
■ 走道宽度:影响的是“疏散能力”,即百人宽度指标。走道越宽,能同时通过的人越多,这个按GB 50016第5.5.21条计算。

所以算距离的时候,直接量取中心线或实际行走路线的长度即可,不用扣减或增加走道宽度。

关于改造项目中的适用

既有建筑改造的消防设计,目前主要依据《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021。

■ 如果是改变使用功能的改造(比如原来是个普通办公区,现在要改成歌舞娱乐场所),那就必须按现行的新建标准严格执行,1.4m净宽和无门槛是硬性要求,必须砸墙扩门、拆除门槛。
■ 如果不改变使用功能,仅仅是内部翻新装修,且原建筑已经通过了合法的消防验收,原则上原有疏散门可以维持现状。但考虑到歌舞娱乐场所火灾风险高,如果条件允许,强烈建议借装修的机会把门槛去掉,能扩宽的门尽量扩宽。具体执行尺度需要查阅当地住建部门出台的既有建筑改造消防审验指南。

关于参考图集

强烈建议查阅国家标准图集《建筑设计防火规范》图示 18J811-1。

这本图集对GB 50016-2014(2018年版)的条文做了非常直观的图解。针对5.5.19条,图集里明确画出了:
■ 净宽度的测量方法:必须是门扇完全开启后,扣除门框和门扇厚度后的实际有效通行宽度,不能只看门洞尺寸。
■ 门槛的界定:图示中明确了疏散门内外1.4m范围内不应设置踏步,门扇开启范围内不能有高差。

最后提醒一下,以上分析基于目前公开的标准规范,具体项目的消防设计必须以当地消防部门或图审机构的审批意见为准。特别是涉及到人员密集场所的改造,千万不要抱有侥幸心理,安全底线不能碰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部