关于风机双电源切换位置是否合规
直接回答你的核心疑问:由配电小间(电井)内的双电源切换箱供电给防排烟风机,是满足“在最末一级配电箱切换双电源”要求的。
根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第13.7.4条第6款原文,规范已经明确给出了路径:“各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。”这里的“配电小间”通常就是本防火分区内的电气竖井或配电间。在消防配电体系中,“最末一级配电箱”指的是靠近负荷侧、负责该区域消防设备最终配电的装置,并不强制要求物理空间上必须安装在设备机房内部。只要该切换箱位于本防火分区内,且专供本分区消防负荷,它即被认定为该分区消防设备的“最末一级配电箱”,切换动作在此完成即符合规范本意。
实际工程执行要点
■ 配电小间内设切换箱 每个防火分区至少设置一个消防配电小间,内置双电源自动切换箱(ATSE)。该箱作为本分区风机、卷帘、排水泵等消防负荷的电源起点。
■ 供电方式选择 规范允许放射式或树干式。实际审查中,消防水泵、消防电梯必须采用放射式供电;防排烟风机和防火卷帘允许树干式,但需注意上级与下级保护电器的选择性配合,防止单台风机故障导致整条树干回路跳闸,影响同分区其他消防设备。
■ 机房内设备配置 风机机房内通常设置就地控制箱或隔离开关,用于设备检修隔离和就地启停,但双电源切换功能不放在机房内。这是行业通用做法,既满足“末级切换”原则,又便于集中运维。
■ 线路敷设要求 从配电小间切换箱至风机的消防配电线路必须采用耐火电缆或矿物绝缘电缆,并严格按《建筑设计防火规范》要求采取穿金属管或封闭式金属槽盒保护,明敷时需涂刷防火涂料。
图审与验收常见关注点
■ 切换箱是否明确标注为“消防负荷专用”,严禁与非消防负荷混用。
■ 树干式供电时,分支回路是否设置了带分励脱扣或隔离功能的保护电器,确保检修安全。
■ 末端切换的电气原理图是否清晰,ATSE的转换时间是否满足风机启动要求(一般消防风机允许转换中断时间较长,但需核对设备说明书)。
■ 配电小间位置是否便于人员操作与维护,且具备防火分隔(通常耐火极限不低于2.0h)。
提示:消防供电设计涉及生命安全,具体方案需经当地图审机构及消防部门审查认可。以下规范引用基于GB 51348-2019等现行版本,政策与标准可能更新,请以主管部门最新发布文件为准。
如果你们项目是特殊建筑(如超高层、大型综合体或地方有特殊导则),建议提前与图审电气专业工程师沟通确认树干式供电的回路划分原则。实际项目中因树干式保护配合不当导致越级跳闸的案例不少,设计阶段把上下级断路器选择性配合表做扎实,验收会顺利很多。 |
|