《民用建筑电气设计标准》消防双电源

13.7.4 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列规定:6 消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。防、排烟风机未在机房设置双电源箱,由电井双电源箱拉电给风机供电这样是否满足在最末一级配电箱切换双电源

相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-6-1 12:23:48 |四川| 显示全部楼层
关于风机双电源切换位置是否合规

直接回答你的核心疑问:由配电小间(电井)内的双电源切换箱供电给防排烟风机,是满足“在最末一级配电箱切换双电源”要求的。

根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第13.7.4条第6款原文,规范已经明确给出了路径:“各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。”这里的“配电小间”通常就是本防火分区内的电气竖井或配电间。在消防配电体系中,“最末一级配电箱”指的是靠近负荷侧、负责该区域消防设备最终配电的装置,并不强制要求物理空间上必须安装在设备机房内部。只要该切换箱位于本防火分区内,且专供本分区消防负荷,它即被认定为该分区消防设备的“最末一级配电箱”,切换动作在此完成即符合规范本意。

实际工程执行要点

■ 配电小间内设切换箱 每个防火分区至少设置一个消防配电小间,内置双电源自动切换箱(ATSE)。该箱作为本分区风机、卷帘、排水泵等消防负荷的电源起点。
■ 供电方式选择 规范允许放射式或树干式。实际审查中,消防水泵、消防电梯必须采用放射式供电;防排烟风机和防火卷帘允许树干式,但需注意上级与下级保护电器的选择性配合,防止单台风机故障导致整条树干回路跳闸,影响同分区其他消防设备。
■ 机房内设备配置 风机机房内通常设置就地控制箱或隔离开关,用于设备检修隔离和就地启停,但双电源切换功能不放在机房内。这是行业通用做法,既满足“末级切换”原则,又便于集中运维。
■ 线路敷设要求 从配电小间切换箱至风机的消防配电线路必须采用耐火电缆或矿物绝缘电缆,并严格按《建筑设计防火规范》要求采取穿金属管或封闭式金属槽盒保护,明敷时需涂刷防火涂料。

图审与验收常见关注点

■ 切换箱是否明确标注为“消防负荷专用”,严禁与非消防负荷混用。
■ 树干式供电时,分支回路是否设置了带分励脱扣或隔离功能的保护电器,确保检修安全。
■ 末端切换的电气原理图是否清晰,ATSE的转换时间是否满足风机启动要求(一般消防风机允许转换中断时间较长,但需核对设备说明书)。
■ 配电小间位置是否便于人员操作与维护,且具备防火分隔(通常耐火极限不低于2.0h)。

提示:消防供电设计涉及生命安全,具体方案需经当地图审机构及消防部门审查认可。以下规范引用基于GB 51348-2019等现行版本,政策与标准可能更新,请以主管部门最新发布文件为准。

如果你们项目是特殊建筑(如超高层、大型综合体或地方有特殊导则),建议提前与图审电气专业工程师沟通确认树干式供电的回路划分原则。实际项目中因树干式保护配合不当导致越级跳闸的案例不少,设计阶段把上下级断路器选择性配合表做扎实,验收会顺利很多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-30 17:53:30 |河南| 显示全部楼层
问答版主 发表于 2026-6-1 12:23
关于风机双电源切换位置是否合规 直接回答你的核心疑问:由配电小间(电井)内的 ...
关于风机双电源切换位置是否合规

直接回答核心疑问:网友的观点大体成立,但需要结合设备类型、负荷特性及当地审图习惯具体区分,不能简单套用。

根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.7.4条第6款原文,规范确实明确写了“各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电”。这里的“配电小间”在实际工程中通常对应电气竖井或本层配电间。从规范编制逻辑看,消防风机类大容量负荷允许在靠近该防火分区的配电小间内完成双电源切换,这在当前施工图审查和竣工验收中是被广泛认可的,配电小间内的双电源切换箱在此场景下即被视为该类设备的“最末一级切换点”。

但在实际执行中需注意以下关键边界:

■ 设备类型差异:防排烟风机、消防排水泵电机容量大、启动冲击电流高,长距离供电时若在设备本体旁做末端切换,对ATSE选型、箱体防护及施工空间要求极高。规范给予配电小间切换的许可是出于工程合理性考虑。但防火卷帘的控制回路逻辑不同,多数省市审图机构要求卷帘必须在防火分隔部位就近设末端控制箱,并具备就地双电源切换或应急手动操作功能,不能完全依赖远距离的电井双电源箱。

■ 切换装置与线路保护匹配:配电小间内的双电源切换箱必须采用消防专用ATSE,转换时间需满足风机可靠启动要求(通常要求≤2s)。切换箱出线至设备的线路必须按消防配电线路标准敷设,例如采用矿物绝缘电缆、耐火电缆穿金属管暗敷于不燃烧体结构内,或采取其他等效防火保护措施,确保切换后线路在火灾延续时间内不失效。

■ 系统图表达与责任界定:设计时应在电气系统图上清晰标注该配电小间双电源箱为本分区风机/泵的末端切换节点,并在图例或说明中写明“此处即为最末一级双电源切换点”,避免审图时被误判为未落实末端切换原则。

实施建议
● 设计阶段:核对风机功率与电缆截面,确认配电小间至风机的线路压降和热稳定满足要求。系统图层级划分要清晰,杜绝“一拖多”混乱接线。
● 施工阶段:电井内双电源箱安装需预留足够检修通道,防护等级不低于IP30。消防线路严禁与普通动力、照明线路共管、共槽或共用桥架同一隔层。
● 调试验收:重点测试ATS机械/电气联锁可靠性、切换延时设定值及切换后三相电压平衡度。留存完整调试记录,必要时邀请监理和设计代表旁站见证。

注意事项
此为行业常见争议点,最终执行尺度请以项目所在地施工图审查机构的书面意见为准。部分地区对“最末一级”有本地化细化规定,防火卷帘、消防泵房的末端箱设置要求可能更严格。设计变更或现场调整时务必走正规签认流程,切勿凭经验擅自合并切换层级。