稳压泵停泵、启泵压力与消火栓设计工作压力的关系?

稳压泵停泵、启泵压力与消火栓设计工作压力的关系?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

9045

主题

-11

回帖

3626

积分

版主

积分
3626
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
关于稳压泵启停压力与消火栓设计工作压力的关系

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014的相关要求:

■ 稳压泵的设计压力应保证系统最不利点处的消火栓在准工作状态下的静水压力大于等于0.15MPa,确保最不利点处随时能出水。

■ 消火栓系统的最小工作压力一般为0.35MPa(充实水柱不小于10m),因此稳压泵的压力设定必须满足这一最低需求。

■ 设计实践中通常将稳压泵的启泵压力设置为不低于0.30MPa,停泵压力控制在0.35~0.45MPa范围内较为合适,这样既能维持管网压力稳定,又不会频繁启停。

实际工程中的注意事项

■ 在高层建筑中,若采用高位消防水箱稳压的方式,其有效储水量应满足10分钟的室内消防用水量,且水箱最低有效水位至最不利点消火栓的高差需考虑管道损失

■ 对于严寒地区,还需校核稳压泵能否克服管道结冰带来的附加阻力,并采取必要的防冻措施

■ 建议定期检查气压罐的有效容积和水泵性能,防止因胶囊破损或电机故障导致稳压失效

相关规范条文参考
■ 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第8.0.6条:稳压泵的设计流量不宜小于消防给水系统泄漏量
■ 第8.0.7条:稳压泵的设计压力应符合系统自动启动和网络充满水的要求
■ 第8.0.8条:稳压泵应交替运行,避免长期单台连续工作