楼梯的疏散总净宽

解析的“该层”后面没有“及”,所以 规范原文5.5.21 “本层及以上”表述不正确。

相关问题讨论:
1. 疏散距离的计算是否需要考虑走道宽度的影响?
2. 这个要求在改造项目中如何适用?
3. 有没有相关的图集或者实例可以参考?
回复

使用道具 举报

9043

主题

-15

回帖

3625

积分

版主

积分
3625
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
关于你提到的规范表述问题,确实需要抠一下字眼。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条的原文,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按“该层及以上”疏散人数最多一层的人数计算。这里的“该层及以上”划定了一个计算范围,意思是计算某一层楼梯宽度时,要把这一层和它上面所有楼层的疏散人数都纳入考量,然后取其中人数最多的一层作为计算依据。如果某本解析资料里只写了“该层”,要么是排版漏字,要么它特指的是顶层(顶层之上没有其他楼层了)。在实际设计中,严格按规范原文“该层及以上”的逻辑去包络计算肯定是最稳妥的。

关于问题1:疏散距离计算是否考虑走道宽度

不需要考虑。在建筑防火设计中,疏散距离和疏散宽度是两个完全独立的验算体系。疏散距离控制的是逃生路线的“长短”(几何尺寸),计算时直接按图纸量取房间内任一点到疏散门、疏散门到安全出口的折线或直线距离即可。走道宽度控制的是逃生通道的“流量”。走道哪怕很窄,其平面几何距离依然是固定的,这只会导致疏散宽度验算通不过,但绝对不会影响疏散距离的数值计算。

关于问题2:改造项目中的适用

既有建筑改造遇到老楼梯宽度满足不了现行规范,是实务中非常常见的痛点。通常有以下几种处理路径:
■ 限制使用人数:这是最治本也最直接的办法。通过调整建筑使用功能、改变业态或明确限制最大容纳人数,把计算所需的疏散总净宽降下来,使其落入现有楼梯的承载范围内。
■ 增设室外疏散楼梯:如果建筑外部有场地条件,可以贴临外墙增设钢结构室外疏散楼梯,作为补充安全出口,分担一部分疏散宽度。
■ 采取消防补偿措施:如果建筑条件受限,硬指标实在改不了,根据《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021的相关原则,可以通过全面增设自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等主动消防设施来进行安全补偿。但这通常不能直接拍板,需要编制专门的消防安全评估报告并组织专家论证。

关于问题3:参考图集与实例

强烈建议查阅国家建筑标准设计图集《<建筑设计防火规范>图示》18J811-1。这本图集里对第5.5.21条有非常详细的图解,专门画了多层建筑各层人数不同情况下的楼梯宽度计算示意图,把“该层及以上”的包络计算逻辑画得一目了然,比纯看文字规范容易理解得多,做项目时可以直接参考它的图示逻辑。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息。随着《建筑防火通用规范》GB 55037-2022等全文强制性规范的实施,部分原有标准条文已被整合或替代,具体条文请以最新发布的规范原文为准。涉及具体项目的消防改造方案,必须以当地消防部门审批意见为准