查看: 574|回复: 2

关于备用照明

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-21 22:47:37 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
关于备用照明

消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房当设有备用照明的情况下,还需设36V应急争照明吗?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-6-1 13:10:13 |四川| 显示全部楼层
关于是否还需要设置36V应急照明

结论是:必须设置。楼主提到的“36V应急照明”,在现行设计中通常指的是额定电压不大于DC36V的A型疏散照明灯具。备用照明和疏散照明是两个完全独立的概念,功能不同,不能互相替代。备用照明是为了保障设备继续运行,疏散照明是为了保障人员安全撤离。

关于实际工程中的把握

在实际项目中,这两个系统需要分开设计和配电,不能混接:

■ 备用照明系统:主要目的是保证火灾时消防设备房能继续正常工作。照度要求是100%正常照明照度。通常采用AC220V供电,由消防双电源切换箱或消防EPS供电。灯具一般直接选用普通照明灯具(或自带蓄电池的220V灯具),平时作为正常照明使用。
■ 疏散照明系统:主要目的是保证火灾时人员能安全撤离。根据新规要求,通常采用集中电源集中控制型系统,灯具额定电压为DC24V或DC36V。这类灯具平时不亮或微亮,火灾时点亮,照度满足规范最低要求即可(例如配电室地面水平最低照度一般为1.0lx)。

关于明确的规范条文

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。这个问题在规范里有非常明确的界定:

■ 根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.8.1条规定:“避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。”条文里用的是“同时设置”,没有任何商量余地。
■ 根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第10.1.8条规定,这些场所应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。

关于处理经验分享

项目上经常遇到审图老师在这个问题上提意见,最常见的坑就是把两者混为一谈,或者为了省钱只画了一种灯。分享几点实操经验:

■ 图纸表达要清晰:备用照明平面图和疏散照明平面图一定要分开画,图例也要明确区分。备用照明通常标注为“备用照明灯(兼正常照明)”,疏散照明标注为“A型疏散照明灯”。
■ 照度计算别偷懒:消防控制室的备用照明照度要求很高(通常要求300lx或500lx),如果只用普通LED灯盘,数量会比较多。设计时一定要做照度计算,配电回路容量也要核算好,别等施工了发现灯不够亮。
■ 标志灯不能漏:像消防水泵房、发电机房这种平时无人值守但火灾时需要人员进去操作的房间,除了备用照明和疏散照明,门口和室内主要通道、操作台前千万别忘了布置疏散指示标志。
■ 控制逻辑要合理:配电室如果是平时有电工值班的,备用照明平时就得亮着。回路设计要考虑平时照明的控制逻辑,不能因为火灾时切了非消防电源,导致平时值班没法正常开灯。

涉及消防安全的系统设计,最终方案请务必以当地消防审查部门的审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2 小时前 |秘鲁| 显示全部楼层
问答版主 发表于 2026-6-1 13:10
关于是否还需要设置36V应急照明 结论是:必须设置。楼主提到的“36V应急照明”,在 ...
关于备用照明与36V应急照明的界定

这位版友的结论大方向是对的,备用照明和疏散照明确实是两套体系,功能不能混为一谈。不过关于“必须设置36V(A型)应急照明”的说法,在实际规范和审图尺度上稍微有点绝对,咱们拆开揉碎了说。

一、规范到底怎么要求的

首先,消防控制室、水泵房、发电机房这些房间,火灾时确实不能灭灯。根据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.7.5条,消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间,应设置备用照明,其工作面的最低照度不应低于正常照明的照度。此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。

其次,这些房间作为人员巡检操作的场所,按照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.3.1条,也得设置疏散照明(包含疏散照明灯和疏散标志灯)。

所以这两个系统在机房内都要有,这点跟帖说得没错。

二、“必须36V”是不是太绝对了

这里需要纠偏一下。现行《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018把灯具分成了A型(额定电压≤DC36V)和B型(额定电压AC220V/380V)。规范第3.3节对灯具选型的原则是:人员密集场所、避难层、楼梯间、前室等潮湿或易触电部位宜采用A型;而干燥、非人员密集的机房环境,规范并没有强制要求必须采用A型(36V)。

也就是说,消防设备房完全可以使用B型(220V)的应急照明灯具。很多设计院出图时,考虑到机房环境干燥且操作空间相对固定,直接按常规220V配置应急筒灯和疏散标志灯,这完全符合规范。现在之所以有些项目全楼统一上36V A型系统,主要是出于部分甲方安全理念提升或者地方审图习惯从严把控,并非国家规范的硬性底线。

三、实际工程中的处理经验

工地上和审图阶段,这类问题通常这么把握:

■ 灯具是否可以共用:GB 51309-2018第3.2.1条明确说了,消防应急照明灯具可以兼作备用照明。前提是灯具的光通量经过计算能满足机房100%正常照度的要求,并且具备双电源自动切换功能。实际中为了省成本和管线,很多项目直接把机房的吸顶灯做成带蓄电池的双光LED灯,平时当正常照明用,断电后自动切换到电池供电维持100%照度,这样既满足了备用照明,也满足了疏散照明的应急点亮要求,管线走一路就行。

■ 配电线路要求:如果采用了独立的备用照明配电箱(双切),线路要走耐火线缆或穿金属管保护,敷设在吊顶内时要用防火槽盒。疏散系统的配电则要看是采用集中电源还是自带蓄电池系统,走线要求略有不同,但都要满足火灾时持续供电时间(通常不小于3小时或按建筑耐火等级定)。

■ 审图避坑提示:现在有些地方的施工图审查比较严,会盯着“备用照明照度计算书”看。如果你只是随便挂个灯,没做照度验算,审查可能会提意见。建议在做方案或初设阶段,就把机房的备用照明照度按100%核算清楚。另外,如果图纸画的是220V B型灯具,审图一般不会卡;如果硬要画成36V A型,注意核对集中电源的容量和线路压降,机房面积大时36V配电距离受限,可能需要就近布置集中电源。

总结一下,消防设备房备用照明必须设,疏散照明也必须设,这是规范底线。至于要不要搞36V低压系统,看项目设计标准和当地审图尺度,不是死规定。如果项目已经定了A型系统,那就按A型干;如果只是常规设计,220V完全没问题。具体落地还是以正式施工图和设计说明为准,别自己瞎改。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部