机械排烟系统排烟风口、排烟防火阀的设置与联动控制

建筑内走道设置机械排烟系统,系统在平层风管入口处设置有280℃常开排烟防火阀,排烟口采用百叶口(3个风口在同一防烟分区内),风口未设置排烟阀,在这种情况下,1、排烟口能否不设置排烟阀,采用百叶口?2、联动控制逻辑关系能不能采用 同一防烟分区内2个火警点联动关闭除报警区域楼层以外的其他楼层设置的280℃排烟防火阀?

相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
关于排烟口能否不设置排烟阀,直接采用百叶口

结论是不建议这样做,普通常开百叶口不能直接替代排烟口。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第2.1.15条的明确定义,排烟口是“带有装饰面或格栅的排烟阀”。这意味着排烟口本身必须具备阀门的启闭功能,平时应为常闭状态,火灾时才能打开。

另外,从消防联动逻辑来看,根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.5.2条第2款规定,必须“由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号”。如果走道采用普通常开百叶口,没有开启动作,就无法向消防控制室反馈这个联动信号,导致排烟风机无法按规范逻辑自动启动。

实际工程中,如果走道吊顶确实想采用普通百叶风口,那么必须在该风口连接的排烟支管上设置常闭排烟阀;如果不设支管排烟阀,则风口本身必须是带执行机构的常闭型排烟口。

关于联动关闭其他楼层280℃排烟防火阀的逻辑

结论是不建议采用这种联动逻辑,这属于对阀门功能的误用。

280℃排烟防火阀的主要作用是防火分隔,而不是用来做日常排烟风量分配的。根据GB 51251-2017第4.4.10条,它通常设置在垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,平时呈常开状态,当烟气温度达到280℃时自行熔断关闭,并连锁关闭排烟风机。

如果采用火警联动去主动关闭非着火楼层的280℃排烟防火阀,存在很大隐患:
■ 增加了不必要的联动节点,一旦模块故障或断电,可能导致阀门无法关闭,进而造成排烟量流失。
■ 280℃防火阀通常不具备日常频繁电动启闭的设计寿命,作为风量分配阀门使用容易损坏。

正确的解决思路是:在各楼层的水平排烟支管上设置常闭排烟阀(或直接采用常闭排烟口)。火灾发生时,联动逻辑应为:同一防烟分区内两只独立的火灾探测器报警后,仅联动开启着火楼层(报警区域)的常闭排烟阀/排烟口,并联动启动排烟风机。非着火楼层的常闭排烟阀保持常闭状态不动作,280℃排烟防火阀始终保持常开,仅在温度超标时被动熔断。

实际工程执行与规范参考

在走道机械排烟系统的标准配置中,通常遵循以下层级控制:
■ 垂直主风管与各层水平支管交接处:设置280℃常开排烟防火阀。
■ 水平支管进入走道防烟分区处:设置常闭排烟阀(配合普通百叶口),或直接采用常闭型排烟口。
■ 联动控制:火警确认 -> 开启着火层常闭排烟阀/排烟口 -> 接收开启反馈信号 -> 启动排烟风机。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准:
■ 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017:重点关注第2.1.14条(排烟阀定义)、第2.1.15条(排烟口定义)、第4.4.10条(排烟防火阀设置部位)、第5.2.3条(排烟阀/口联动要求)。
■ 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013:重点关注第4.5.2条(排烟系统联动控制方式)。

消防系统事关生命安全,具体设计与联动逻辑必须以当地消防审查部门的审批意见和正式施工图为准。建议楼主拿着这个思路去和暖通设计师及消防报警厂家对一下图纸,把常闭阀门补上,联动逻辑自然就顺了。