关于设置两个消控室的可行性及规范依据
明确结论:在一个厂区地块内设置两个消控室是可行的,但绝对不是简单地建两个各自为战的独立消控室,而是必须建立主消防控制室和分消防控制室的系统架构。
关于规范条文,以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息(具体条文请以最新发布的规范原文为准):
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.2.4条规定,控制中心报警系统的设计,当有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。
同时,《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010第3.1条也明确要求,具有两个或两个以上消防控制室时,应确定主消防控制室和分消防控制室。
实际工程中的把握与建议
因为不同部门管理原因想分开设置,这个出发点在实际大型厂区中很常见,但在工程落地时需要重点把握以下几个核心:
■ 明确主次关系与管理边界
必须指定一个为主消控室,通常建议设在厂区总安保中心或主办公楼,要求24小时双人持证上岗。分消控室负责各自部门区域的日常监视。虽然行政管理分开了,但消防应急指挥权在紧急情况下必须统一归口到主消控室。
■ 系统架构与联动逻辑限制
整个厂区必须采用控制中心报警系统。主消控室的主机要能控制全局性的核心设备,比如厂区总消防水泵房的启停、跨区域的防排烟系统等。分消控室的主机只能控制本区域内的设备,并且分机之间只能互相查看状态,绝对不能互相控制。
■ 通信网络要求
主分消控室之间必须设置可靠的通信网络,实际项目中通常采用独立的光纤环网连接。如果网络断了,分消控室就成了一座信息孤岛,这在消防验收时是绝对过不了关的。
类似项目的处理经验分享
之前参与过一个大型工业园区的项目,也是分了几个独立厂区但同属一个大红线地块,最后设了1个主消控室和2个分消控室。有几个踩过的坑和经验分享给大家:
■ 验收联动测试极其复杂
消防验收时,会重点测试分控区报警后,主控室能否收到信号并按逻辑启动总泵。如果联动逻辑编程没做好,很容易出现信号丢失或者设备拒动。一定要找经验丰富的主机厂家调试工程师来统筹编写联动公式。
■ 避免日常运维推诿扯皮
日常管理中,分消控室的值班人员容易产生“反正主机在主控那边,天塌了有主控顶着”的心态,对初期报警信号处理不及时。建议在管理制度上明确,分控室接到报警必须第一时间派人现场核实,并同步通过对讲机报告主控室。
■ 设备选型必须统一
主分消控室的火灾报警控制器及联动设备最好是同一品牌、同一系列,这样底层协议打通最顺畅,组网通信最稳定,后期维保也方便。千万别因为各部门自己招标搞成不同品牌的“万国牌”,后期联网调试会让人崩溃。
最后提醒一下,涉及消防系统的设计变更或新建,必须以当地消防审查部门和图审机构的最终审批意见为准。 建议把厂区的总体规划图和管理诉求整理好,提前和具有相应资质的设计单位沟通,出具正式的变更图纸后再施工。 |
|