查看: 12|回复: 1

餐厅与零售在同一个防火分区需要做分隔吗?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-21 22:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
餐厅与零售在同一个防火分区需要做分隔吗?

在同一个防火分区里有餐厅与零售商业,餐饮占小部分,零售商业占大部分,那么餐厅需要做分隔吗?如需要做是否做两个小时以上耐火等级的分隔?

相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
楼主这个问题在实际商业综合体项目中非常常见。要回答这个问题,核心在于把“餐厅”拆分为就餐区厨房两个部分来看,规范对这两者的要求是完全不同的。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体执行请务必以最新发布的规范原文及当地消防审查要求为准。

关于是否需要分隔及耐火等级要求

就餐区与零售区:不需要强制分隔。只要餐厅就餐区和零售商业同属商业营业厅功能,且两者的总建筑面积加起来没有超过该防火分区的最大允许建筑面积(例如高层设自喷是4000平方米,多层设自喷是5000平方米),它们完全可以敞开连通,划在同一个防火分区内。
厨房与其他区域:必须严格分隔。餐厅的厨房(无论是和零售区相邻,还是和就餐区相邻)都必须采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。隔墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗

关于详细的规范条文参考

主要有以下几个核心依据:
■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第4.3.2条明确规定:建筑内厨房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,隔墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。注意,GB 55037是全文强制性规范,这条必须严格执行。
■ 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.3条第4款,同样规定了建筑内的厨房应采用2.00h防火隔墙和乙级防火门窗分隔。
■ 《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017 第4.1.4条也要求:饮食建筑的厨房应与其他部位进行防火分隔。

实际工程执行与常见问题处理经验

在项目实操中,遇到餐饮和零售混区,我们通常会注意以下几个关键点:

区分“重餐饮”与“轻餐饮”:如果是重餐饮(有明火炒菜、产生大量油烟),厨房必须用实体防火隔墙(如加气混凝土砌块墙)封死。如果是轻餐饮(如咖啡店、奶茶店、全电烘焙,无明火无油烟),部分地方消防审查允许厨房采用耐火极限达到2.00h的防火玻璃隔断,这样视觉上更通透,但前提是必须提前和图审及消防部门沟通确认当地尺度。
防火卷帘的避坑:厨房的防火分隔不能用防火卷帘代替2.00h防火隔墙。规范明确写的是“防火隔墙”,且厨房有油烟,卷帘容易卡涩失效,消防验收时这里经常被提整改。
机电管线的独立:餐饮厨房的排油烟管道必须独立设置,绝对不能和零售区的普通排风系统混用,且排油烟管穿过防火隔墙时必须设置防火阀。此外,如果厨房使用燃气,必须设置可燃气体报警装置,并与紧急切断阀联动。
燃气引入限制:如果餐厅位于地下室或半地下室,严禁使用液化石油气。天然气的引入也有严格条件(通常需要靠外墙且有直接对外的泄爆口等),如果建筑条件不满足,只能设计为全电厨房。

消防安全无小事,以上分析仅供技术探讨,具体项目的防火分隔方案必须以当地消防部门审批意见为准。 建议在方案阶段就把厨房的落位、面积和机电条件提资给各专业,避免后期返工。楼主如果有具体的平面图纸,也可以发出来大家一起看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部