室内消火栓设置场所问题

《建规》8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1 建筑占地面积大于 300m² 的厂房和仓库;2 高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。3 体积大于 5000m³ 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑;4 特等、甲等剧场,超过 800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过 1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;5 建筑高度大于 15m 或体积大于 10000m³ 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。请问第5款中的”其他单、多层民用建筑“是否包括第3款中的相关场所?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
楼主贴出的这段内容是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.2.1条的原文。不过需要提醒一下,随着《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的全面实施,关于室内消火栓的设置要求,现在必须优先执行这本全文强制性规范。以下分析基于目前的规范体系,具体项目请以最新官方文件和当地图审意见为准。

楼主没有写具体的项目情况,估计是遇到了某个边界条件拿不准。实际工程中,这条规范有几个非常容易踩坑的地方,我结合项目经验梳理一下:

关于几个关键指标的界定

占地面积与建筑面积的区别:第1款针对厂房和仓库,判定条件是“建筑占地面积”大于300m²。很多新手会误看成建筑面积。比如一栋4层厂房,单层占地200m²,总建筑面积800m²,单看这一条是不强制要求设室内消火栓的(当然还要看体积和其他条款是否触发)。
建筑体积的计算:第3款针对单、多层公共建筑,判定条件是“体积大于5000m³”。体积一般按建筑外围护结构的外表面计算。比如一个单层展厅,面积1000m²,净高5m,体积刚好5000m³,按字面意思不需要设;但如果净高5.1m,体积5100m³,就必须设了。
住宅建筑的高度界限:第2款规定大于21m的住宅应设。这里有个缓冲地带,就是条文注里的内容:大于21m但不大于27m的住宅,如果设置常规的室内消火栓系统确有困难,允许只设干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65室内消火栓。但请注意,超过27m的住宅就没有这个豁免权了,必须设置完整的系统。

需要补充的信息

要准确判断你的项目到底设不设,需要结合具体情况。建议补充以下信息,大家才好帮你参谋:
■ 建筑的具体使用功能(是厂房、仓库、住宅还是哪类公建?)
■ 建筑高度、层数、总的建筑体积和单层占地面积
■ 建筑的耐火等级
■ 是否有地下室?(注意:根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.7条,设置室内消火栓的建筑,其设备层、避难层和地下室等通常也应同步设置,地下室的要求往往更严)

消防设计事关生命财产安全,且各地消防审查尺度可能存在微调,最终设计方案必须以当地消防部门或图审机构的审批意见为准。