楼主贴出的这段内容是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.2.1条的原文。不过需要提醒一下,随着《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的全面实施,关于室内消火栓的设置要求,现在必须优先执行这本全文强制性规范。以下分析基于目前的规范体系,具体项目请以最新官方文件和当地图审意见为准。
楼主没有写具体的项目情况,估计是遇到了某个边界条件拿不准。实际工程中,这条规范有几个非常容易踩坑的地方,我结合项目经验梳理一下:
关于几个关键指标的界定
■ 占地面积与建筑面积的区别:第1款针对厂房和仓库,判定条件是“建筑占地面积”大于300m²。很多新手会误看成建筑面积。比如一栋4层厂房,单层占地200m²,总建筑面积800m²,单看这一条是不强制要求设室内消火栓的(当然还要看体积和其他条款是否触发)。
■ 建筑体积的计算:第3款针对单、多层公共建筑,判定条件是“体积大于5000m³”。体积一般按建筑外围护结构的外表面计算。比如一个单层展厅,面积1000m²,净高5m,体积刚好5000m³,按字面意思不需要设;但如果净高5.1m,体积5100m³,就必须设了。
■ 住宅建筑的高度界限:第2款规定大于21m的住宅应设。这里有个缓冲地带,就是条文注里的内容:大于21m但不大于27m的住宅,如果设置常规的室内消火栓系统确有困难,允许只设干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65室内消火栓。但请注意,超过27m的住宅就没有这个豁免权了,必须设置完整的系统。
需要补充的信息
要准确判断你的项目到底设不设,需要结合具体情况。建议补充以下信息,大家才好帮你参谋:
■ 建筑的具体使用功能(是厂房、仓库、住宅还是哪类公建?)
■ 建筑高度、层数、总的建筑体积和单层占地面积
■ 建筑的耐火等级
■ 是否有地下室?(注意:根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.7条,设置室内消火栓的建筑,其设备层、避难层和地下室等通常也应同步设置,地下室的要求往往更严)
消防设计事关生命财产安全,且各地消防审查尺度可能存在微调,最终设计方案必须以当地消防部门或图审机构的审批意见为准。 |
|