■ 物理分隔优先:最常见的做法是在中庭周围楼层边缘设置特级防火卷帘或防火玻璃墙(配合防护冷却水幕),将中庭与周围使用空间完全进行防火分隔。这样中庭独立划分防火分区和防烟分区,周围楼层各自划分,排烟系统互不干扰。 ■ 中庭独立排烟的代价:如果建筑方案要求中庭与周围空间完全敞开、不做防火分隔,根据GB 51251-2017第4.6.5条,中庭的排烟量应按周围场所最大防烟分区排烟量的2倍计算,且不应小于107000m³/h。这个排烟量非常巨大,风机和风管尺寸会占用大量建筑空间,不仅经济性差,建筑专业也很难配合留出机房和竖井。 ■ 挡烟垂壁的美观处理:如果中庭内部空间过大需要划分防烟分区,或者在连通开口处必须设置挡烟垂壁时,为了不破坏中庭的装修效果,通常会采用固定式防火玻璃挡烟垂壁,或者电动挡烟垂壁(平时收起隐藏在吊顶内,火灾时联动降下)。 ■ 自然排烟的考量:如果中庭采用自然排烟,需确保中庭顶部或最高处有足够面积的可开启外窗(有效开窗面积有严格计算要求),且开启装置需具备消防联动和手动开启功能。