面积足够的话,中庭位置不做挡烟措施,上下层可以作为一个防烟分区吗?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-21 23:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
面积足够的话,中庭位置不做挡烟措施,上下层可以作为一个防烟分区吗?

面积足够的话,中庭位置不做挡烟措施,上下层可以作为一个防烟分区吗?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
关于中庭上下层能否作为一个防烟分区

结论很明确:不可以。中庭绝不能与上下层连通空间直接合并为一个防烟分区,且中庭必须采取防烟分隔措施或作为独立区域进行排烟设计。

防烟分区的核心作用是在火灾初期将烟气限制在局部区域,为人员疏散争取时间。中庭属于上下贯通的高大空间,火灾时存在极强的“烟囱效应”。如果不做挡烟措施,烟气会毫无阻挡地迅速向上蔓延,导致整个中庭及所有连通楼层瞬间被烟气充斥,防烟分区就形同虚设了。此外,防烟分区不能跨越防火分区,中庭上下贯通如果不做防火分隔,面积叠加后极易导致防火分区超标。

关于规范条文的明确依据

以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准:

■ 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.1条第2款规定:设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁等设施。中庭的上下连通开口同样适用此原则,必须进行挡烟分隔。
■ 根据该标准第4.2.1条第1款规定:防烟分区不应跨越防火分区。
■ 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.2条,建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算。通常中庭与周围连通空间需要进行防火分隔(如防火玻璃墙、防火卷帘等)。一旦做了防火分隔,中庭本身就是一个独立的防火分区,自然也必须作为独立的防烟分区来处理。

实际工程中的把握与处理经验

在实际项目中,中庭的防排烟设计一直是图审和消防验收的重点,想在这里图省事是行不通的。分享几点实操经验:


物理分隔优先:最常见的做法是在中庭周围楼层边缘设置特级防火卷帘或防火玻璃墙(配合防护冷却水幕),将中庭与周围使用空间完全进行防火分隔。这样中庭独立划分防火分区和防烟分区,周围楼层各自划分,排烟系统互不干扰。
中庭独立排烟的代价:如果建筑方案要求中庭与周围空间完全敞开、不做防火分隔,根据GB 51251-2017第4.6.5条,中庭的排烟量应按周围场所最大防烟分区排烟量的2倍计算,且不应小于107000m³/h。这个排烟量非常巨大,风机和风管尺寸会占用大量建筑空间,不仅经济性差,建筑专业也很难配合留出机房和竖井。
挡烟垂壁的美观处理:如果中庭内部空间过大需要划分防烟分区,或者在连通开口处必须设置挡烟垂壁时,为了不破坏中庭的装修效果,通常会采用固定式防火玻璃挡烟垂壁,或者电动挡烟垂壁(平时收起隐藏在吊顶内,火灾时联动降下)。
自然排烟的考量:如果中庭采用自然排烟,需确保中庭顶部或最高处有足够面积的可开启外窗(有效开窗面积有严格计算要求),且开启装置需具备消防联动和手动开启功能。


消防安全无小事,中庭防排烟设计直接关系到火灾时整栋建筑的人员生命安全。以上经验仅供参考,具体设计方案必须以当地消防审查部门的审批意见为准,切勿擅自简化防烟措施。