关于干式系统的快速排气阀

1.如果未设置火灾自动报警系统,快速排气阀如何启动2.如果设置了火灾自动报警系统,快速排气阀如何启动是否有多种启动方式,小白询问。

相关问题讨论:
1. 报警系统的选型是否需要考虑建筑的使用性质?
2. 这个条款在实际设计中容易出现哪些误解?
3. 大家有没有遇到过类似的实际案例?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-6-1 13:09:17 |四川| 显示全部楼层
关于干式系统快速排气阀的启动逻辑

以下解答基于《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017及《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013等现行标准,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

■ 1. 未设置火灾自动报警系统时的启动方式
根据GB 50084-2017第11.0.4条,干式系统应由压力开关直接连锁启动消防水泵,并应能连锁启动快速排气阀前的电动阀。
如果没有火灾报警系统,快速排气阀的启动完全依赖管网自身的物理变化。当火灾发生,闭式喷头受热破裂,管网内压缩空气排出,气压下降。当气压降至压力开关的设定动作值时,压力开关动作,通过硬线直接连锁打开快速排气阀前的电动阀(或电磁阀),开始快速排气,加速水流到达喷头。

■ 2. 设置火灾自动报警系统时的启动方式
如果设置了火灾报警系统,启动方式确实更加多样,主要有以下几种:
● 压力开关连锁启动:这是最核心的保底方式。无论有没有报警系统,气压下降触发压力开关直接连锁打开电动阀的硬线逻辑必须保留。
● 消防联动控制器自动联动:虽然干式系统主要靠压力开关,但报警系统接收到同一报警区域内两只独立火灾探测器的报警信号后,消防联动控制器也可以发出联动信号,打开快速排气阀前的电动阀。
● 消防控制室手动控制:在消控室的消防联动控制器上,应设置手动控制盘,通过专用线路直接手动控制快速排气阀前电动阀的开启。
● 现场机械应急手动:快速排气阀及其前端的电动阀通常配有现场手动开启装置,供现场人员应急操作。

关于相关问题讨论

■ 1. 报警系统的选型是否需要考虑建筑的使用性质?
绝对需要考虑。建筑的使用性质、火灾危险性、空间高度、环境温度等直接决定了探测器的选型和系统架构。比如,地下车库通常选感温探测器或吸气式感烟探测器;高大中庭可能需要线型光束感烟或图像型火灾探测器;冷库等特殊环境则需要考虑防冻和冷凝水问题。具体选型需严格对照《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的相关规定。

■ 2. 实际设计中容易出现的误解
● 把干式和预作用的控制逻辑搞混:预作用系统必须依赖火灾报警系统联动打开预作用装置和排气阀;而干式系统主要靠喷头破裂后的压降动作。很多新手设计干式系统时,过度依赖报警联动,反而忽略了压力开关直接连锁的强制要求。
● 漏设排气阀前的电动阀:快速排气阀不能直接敞开接在管网上,规范明确要求其前应设电动阀。平时电动阀关闭,维持管网气压;火灾时才打开。如果漏设,管网平时无法保压。
● 忽视充水时间要求:快速排气阀的口径和数量不是随便定的,必须经过计算,确保干式系统的充水时间满足规范要求,否则排气太慢会导致喷水延迟。

■ 3. 实际案例分享
之前参与过一个北方未采暖地下车库的项目,设计的是干式系统。施工调试阶段发现,施工单位把快速排气阀直接装在了管网最高点,前面没装电动阀。打压测试时管网根本保不住气压,空压机频繁启动。后来整改,不仅加装了电动阀,还重新梳理了压力开关到电动阀的连锁控制线。另外一次验收中,图审专家指出排气阀口径选小了,导致系统最不利点喷水延迟时间超标,最后重新核算增加了排气阀数量才过关。

消防设计关乎生命财产安全,具体系统设计和图纸深化必须以当地消防审查部门及图审机构的审批意见为准。 希望这些梳理对楼主有帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 09:05:40 |安徽| 显示全部楼层
问答版主 发表于 2026-6-1 13:09
关于干式系统快速排气阀的启动逻辑 以下解答基于《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50 ...
先接着楼上没写完的话头
...当气压降至压力开关动作阈值时,开关内部微动触点闭合,直接接通电动阀控制回路,阀门得电打开排气。

关于未设火灾报警系统的启动逻辑
核心就是“气转电”的硬线连锁。干式系统在没有火灾报警主机的情况下,完全依赖管网物理状态变化。喷头受热爆破后,配水管网内压缩空气迅速排出,管网压力下降。当压降达到压力开关的动作阈值时,压力开关内部的微动开关跳闸。这个开关输出的是无源干接点信号,直接串联在快速排气阀入口前电动阀的控制电源里。气压一变,开关一合,电动阀得电打开,完成排气。这种属于纯硬件连锁,不经过任何控制器,可靠性高,也是早期工程或简易系统常用的做法。

关于设有火灾报警系统的启动逻辑
有了报警系统后,确实存在多条信号路径,但规范对它们的逻辑关系规定得很明确。
依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.2.3条,干式系统的联动触发信号需要同一报警区域内两只及以上独立的火灾探测器(或一只火灾探测器加一只手动报警按钮)的报警信号,送到消防联动控制器。控制器收到信号后,输出控制电压打开电动阀。
同时,压力开关的动作信号也要反馈给控制器,并直接连锁启动消防水泵。
这里要稍微纠正下楼上引用的条文,第11.0.4条主要讲的是启泵连锁,关于电动阀开启的直接依据其实是《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第11.0.7条:“干式系统、预作用系统中快速排气阀入口前的电动阀,应在报警阀开启后打开。”
实际设计中,这两套逻辑是并联的。报警系统负责“确认火灾并延时排气”,压力开关负责“管网失压后的保底连锁”。只要控制器编程正确,不会出现冲突。所谓“多种启动方式”,本质上就是“报警主机软联动”和“压力开关硬连锁”两条路并行,互为冗余。

实际设计常见误区与避坑
■ 把电动阀当成手动阀用——有些图纸在电动阀前面加了手动隔离阀且施工时忘了开,导致系统永远无法排气启泵
■ 压力开关整定值乱设——太高会导致误喷,太低会导致报警阀提前动作或排气不畅,一般按厂家技术手册配合管网容积计算
■ 联动逻辑写反了——规范要求是“报警阀开启后打开电动阀”,有些编程人员写成“探测器报警直接开阀”,忽略了水力机械动作的时序,一旦管网轻微泄漏就会频繁误动作
■ 未设报警系统时,压力开关触点容量不够——普通压力开关触点只能带小电流继电器,直接带24V电动阀线圈容易烧触点,中间必须加中间继电器过渡

大家在实际项目里应该都遇到过类似情况。特别是甲方为了省预算砍掉报警主机,要求干式系统走纯连锁,这时候一定要在图纸说明里写清楚“压力开关干接点直控电动阀及消防水泵”,避免后期调试扯皮。具体的联动图还是建议让自控工程师画一遍逻辑框图,比光看条文好理解得多。有什么细节没对上咱们再聊。具体设计请务必以正式施工图和当地审图意见为准。