耐火等级一级丁类单层厂房

耐火等级一级丁类单层厂房安全出口是否可以采用卷帘门? 是安全出口非疏散门。

相关问题讨论:
1. 疏散距离的计算是否需要考虑走道宽度的影响?
2. 这个要求在改造项目中如何适用?
3. 有没有相关的图集或者实例可以参考?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 13:08:33 | 显示全部楼层
先纠正一个概念,在建筑防火设计里,安全出口本身就是供人员安全疏散用的,它属于疏散门的一种,不存在“是安全出口非疏散门”的说法。

关于安全出口能否采用卷帘门

结论是明确的:绝对不可以

根据现行全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.5条规定,疏散门应为平开门,且应向疏散方向开启;不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门

同时,《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条也有完全相同的规定。丁类厂房为了方便叉车或大型货物进出,外门通常会做卷帘门或工业提升门,但这绝对不能作为人员的安全出口。

关于疏散距离计算是否考虑走道宽度

不需要考虑。这两个是独立验算的消防指标。

■ 疏散距离:衡量的是人员从最不利点跑到安全出口的“路程长短”,只和平面布置、房间位置有关,按直线或走道中心线计算。
■ 走道宽度:衡量的是通道的“通行能力”,根据疏散总人数和百人宽度指标来计算,确保逃生时不发生严重拥挤。

距离算距离,宽度算宽度,计算疏散距离时不需要把走道宽度扣除或叠加进去。

关于改造项目中的适用

改造项目通常适用《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021。

对于既有建筑的改造,基本原则是改造后的消防安全水平不应低于原建设时的标准。但涉及到安全出口这种直接关乎生命安全的疏散设施,如果原建筑使用了卷帘门作为安全出口(可能是早年违规或历史遗留问题),在改造时必须按现行强制性规范进行整改,即必须增设或改为向疏散方向开启的平开门。

关于图集与实例参考

■ 图集参考:建议查阅国家标准图集《建筑设计防火规范图示》18J811-1。这本图集是对GB 50016的权威图解,里面有详细的疏散门开启方向、类型限制的平面示意图,审图时非常实用。
■ 实例做法:在单层厂房实际工程中,最常见的处理方式是“大小门组合”。墙面中间做大跨度的卷帘门满足物流需求,在卷帘门旁边(通常靠墙一侧)单独设置一个净宽符合计算要求的平开门,专门作为人员安全出口。需要特别注意的是,这个平开门必须向室外疏散方向开启,且门口内外1.4m范围内不应设置踏步。