|
|
楼主 |
发表于 2026-6-1 15:29:35
|
显示全部楼层
先理清一个概念,规范术语里其实没有“常闭的排烟防火阀”这种叫法。平时常开、280度熔断关闭的叫“排烟防火阀”;平时常闭、火灾时联动开启、280度熔断关闭的叫“排烟阀”或“排烟口”。这两者的手动装置要求是不一样的。
关于是否需要设置现场手动装置
结论是:都需要设置现场手动操作装置,但功能方向不同。
■ 常闭的排烟阀/排烟口:必须设置现场手动开启装置。因为平时是关着的,火灾时除了消防联动自动打开,还必须能人工就地手动打开排烟。
■ 常开的排烟防火阀:必须设置现场手动关闭装置。因为它平时就是开着的,不需要“手动开启”(除非是指火灾后的机械复位),但规范要求它必须具备手动关闭的功能,以便在紧急情况下或消防调试时人工关闭。
关于详细的规范条文参考
主要依据是《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017。以下信息基于目前现行版本,具体执行请以当地消防审查和最新官方文件为准:
■ 针对常开排烟防火阀:第4.4.11条第4款明确规定,“排烟防火阀应设手动和自动关闭装置”。
■ 针对常闭排烟口/排烟阀:第4.4.12条第4款明确规定,“排烟口应设置手动和自动开启装置。手动开启装置应设置在距地面1.3m~1.5m的墙面上或柱面上,且应有明显标志”。
关于实际工程执行与避坑经验
在实际施工和消防验收中,这两个阀门的手动装置是必查项,大家遇到类似问题通常按以下经验处理,避免验收时扯皮返工:
■ 常闭排烟口的手动装置处理:
手动拉环或执行机构绝对不能藏在吊顶里。必须通过钢丝绳或拉杆引到墙面上,底边距地严格控制在1.3m~1.5m之间,并且旁边要贴上“排烟口手动开启装置”的明显标识。验收时消防员会挨个去拉,拉不动、卡涩或者找不到位置,直接下整改单。
■ 常开排烟防火阀的手动装置处理:
这个阀门通常安装在风管穿防火分区隔墙处,或者排烟风机入口处。如果安装在吊顶内,必须在手动执行机构正下方预留检修口。很多项目为了吊顶排版美观把检修口留偏了,导致验收时手伸进去够不着阀门手柄,最后只能拆吊顶改位置。如果现场条件允许,建议把执行机构通过拉绳引到墙面或柱面上便于操作的位置,这样最稳妥。
消防安全无小事,具体设计与施工方案请务必以当地消防审查部门的审批意见为准。 |
|