查看: 43|回复: 1

消防软管卷盘选型

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 23:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防软管卷盘选型

现场消防软管卷盘型号压力为0.8,专家提说新规?卷盘型号要压力1.0以上?这个规范在哪

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 15:29:31 | 显示全部楼层
关于专家提到的“新规”及规范出处

专家提到的“压力1.0以上”,大概率不是指某本刚出台的“新规”强制淘汰了0.8MPa的产品,而是指你所在项目的消防给水系统工作压力超过了0.8MPa,导致0.8MPa的卷盘不满足该项目的特定设计要求。

具体的规范依据在这里:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第12.2.3条第14款规定:“消防软管卷盘和轻便水龙的额定工作压力不应小于消防给水系统的工作压力。”

同时,根据产品标准《消防软管卷盘》GB 15090-2005 第4.1.1条,卷盘的额定工作压力分为0.8MPa、1.0MPa、1.6MPa等规格。
也就是说,0.8MPa的卷盘本身是合格的国标产品,但能不能用在你的项目上,取决于系统的最大工作压力。如果图纸上消防系统的工作压力算出来是0.9MPa或1.0MPa,那你选0.8MPa的卷盘就违规了,必须选1.0MPa或1.6MPa的。专家应该是看了你们的系统工作压力参数,才提出这个意见的。

(注:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,自《消防设施通用规范》GB 55036-2022等全文强制性规范实施后,部分旧规条文有整合或废止,具体条文请以主管部门最新发布的规范原文为准。)

在实际工程中应该如何把握?

实际工程中把握的核心原则就一条:设备额定工作压力 ≥ 系统工作压力

具体操作步骤如下:
■ 第一步:查阅水施图纸的“设计说明”或“系统原理图”,找到“消防给水系统工作压力”这个参数。注意,是系统最大运行工作压力,不是最不利点压力,也不是试验压力。
■ 第二步:对比参数。如果系统工作压力≤0.8MPa,采购0.8MPa的卷盘完全合规;如果系统工作压力在0.8MPa~1.0MPa之间,就必须采购1.0MPa的;如果大于1.0MPa,就得选1.6MPa的。
■ 第三步:材料进场报验时,把产品合格证上的额定工作压力和图纸系统工作压力做个对比说明,监理和专家一看就明白了。

相关规范条文进一步明确

除了前面提到的GB 50974-2014,还有几个相关条文可以辅助印证:

■ 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第8.2.3条:明确了高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统可能最大运行供水压力确定。这是计算系统工作压力的依据。
■ 《消防软管卷盘》GB 15090-2005 第4.1.1条及第5.2.1条:明确了产品的额定工作压力分级以及水压强度试验要求。

类似处理经验分享

项目上踩过这个坑的不少。很多采购员或施工员觉得0.8MPa是国标常规型号,价格便宜就直接下单了,结果到了消防验收或者专家检查时,专家一翻图纸,系统工作压力0.95MPa,直接下发整改通知单要求全部退货更换。

避坑建议:
● 采购前一定要让技术负责人核对图纸系统工作压力,不要凭经验盲目采购常规型号。
● 如果系统工作压力刚好在0.8MPa边缘(比如0.81MPa),建议直接往上靠一档选1.0MPa的,差价不大,但能避免验收扯皮。
● 进场报验资料里,把厂家提供的型式检验报告准备好,上面会清晰标明该批次产品的额定工作压力。

最后提醒:消防设施的选型和验收极其严格,具体设计与整改方案请务必以当地消防部门审批意见及正式施工图为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部