查看: 47|回复: 1

关于敞开式外廊与防排烟系统

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 23:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于敞开式外廊与防排烟系统

如果一栋教学建筑,二类高层,是敞开式外廊,设置防烟楼梯间,楼梯间内无法满足自然通风,可否仅在防烟楼梯间的独立前室(仅一个门与走道相通)设置机械加压送风系统?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 15:33:46 | 显示全部楼层
关于能否仅在独立前室设置机械加压送风系统

这个问题需要分情况讨论。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(全文强制性规范)第7.2.2条规定,敞开式外廊应视为天然排烟场所。而《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.5条明确:当防烟楼梯间的前室为独立前室(仅有一个门与疏散走道相连)时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统,前室可不送风。

但关键点在于:
■ 你描述的"仅一个门与走道相通"需严格符合规范定义——独立前室必须仅有一个疏散门通向走道,且无其他功能房间连通
■ 敞开式外廊必须满足GB 55037-2022第7.2.2条要求:外廊应完全敞开(无门窗等障碍物),且宽度不小于1.2m
■ 楼梯间无法自然通风时,必须对楼梯间实施机械加压送风,而非前室

实际工程中常见的误区是把与走道相连的共用前室误认为独立前室。如果前室存在两个及以上疏散门(例如同时连接电梯厅),则必须按GB 51251-2017第3.1.5条第2款执行:楼梯间+前室均需送风。

关于实际工程把握要点

我在某中学项目(二类高层教学楼)处理过类似案例,操作经验如下:
■ 先确认外廊属性:用卷尺实测外廊宽度(现场常见问题:装饰栏杆突出导致有效宽度不足1.2m)
■ 核查前室门数量:独立前室必须仅有一个门直通走道,若存在管道井检修门等开口需计入
■ 送风系统设计:楼梯间加压送风口宜设在顶部,风量按GB 51251-2017第3.4.2条计算,避开外廊主导风向影响
■ 消防验收重点:外廊自然排烟有效性验证(需提供外廊风速实测报告)

特别提醒:部分地方消防部门要求外廊宽度≥1.5m(严于国标),建议施工图报审前先与当地消防科沟通。

规范依据补充说明

重点条款梳理(以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准):
规范名称及条款核心内容
GB 55037-2022 第7.1.4条防烟楼梯间应采用自然通风或机械加压送风防烟方式
GB 55037-2022 第7.2.2条敞开式外廊作为天然排烟场所,其排烟条件应符合本规范第8.2.4条规定
GB 51251-2017 第3.1.5条独立前室仅有一个门与走道相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统


注意:GB 55037-2022已替代原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中相关条款,此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。

类似项目经验分享

去年某职业学院项目(类似敞廊教学楼)的处理方案:
● 楼梯间:设置常闭式加压送风口,每2层设1个
● 前室:未设送风系统,但强化了外廊自然通风措施——将外廊栏杆底部300mm高度改为镂空设计
● 关键措施:在楼梯间顶部增设机械排烟口(平时关闭),火灾时联动开启,避免外廊风压过大影响疏散

特别强调:具体实施方案必须经当地消防部门审批,以上经验仅作参考,最终以消防验收意见为准。建议补充提供外廊剖面图,可进一步分析外廊对气流组织的影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部