■ CT室、MRI室、DSA等影像科:这些设备动辄几百万上千万,绝对不能用湿式喷淋。常规做法是房间内取消喷头,设置柜式七氟丙烷。注意:MRI(核磁共振)房间有强磁场,气瓶和管网必须采用无磁或防磁材料,且气瓶不能放在磁体间内,必须放在控制室或设备间,通过管网引入。 ■ 电脑机房(信息中心):如果是医院的核心数据中心(A级/B级机房),必须上气体灭火。如果是楼层弱电间或普通小机房,有时放个悬挂式超细干粉或悬挂式七氟丙烷也能过审,但干粉有污染,精密机房不建议用。 ■ 检验室:要区分区域。存放遇水反应试剂的库房严禁用水;常规生化检验区为了保护质谱仪、生化分析仪,通常也按气体灭火设计。如果检验室面积很大,全做气体灭火成本太高,可以局部隔出“精密仪器室”做气体保护,外围普通操作区做预作用喷淋。