查看: 45|回复: 1

商场烟感安装

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 23:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
商场烟感安装

商场内房量未过60且房量距离墙体未超过20平方需要单独安装烟感吗?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 15:29:12 | 显示全部楼层
看楼主的描述,“房量”应该是“房间面积”的笔误。针对商场内小面积房间及烟感布置的问题,结合规范和实际工程经验,逐一解答如下:

关于小面积房间是否需要单独安装烟感

结论是:只要是被实体墙分隔的独立房间,无论面积多小,都必须单独安装至少一只烟感。

依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.3.2条,探测区域应按独立房(套)间划分。同时第6.2.1条明确规定:“探测区域的每个房间至少应设置一只火灾探测器。”

也就是说,哪怕这个房间只有10平米、20平米,只要它是一个独立的封闭空间,就必须配置至少一只烟感。不能因为面积小就将其与外部走廊或大空间合并计算。

如果楼主指的是商场内没有实体墙分隔的敞开式大空间,那么就不存在“单独房间”的概念,此时按探测器的保护面积(通常点型感烟探测器保护面积为60~80平方米,具体视建筑高度和地面坡度而定)均匀布置即可,不需要按“房间”去单独设。

关于距离墙体的要求

如果楼主提到的“未超过20”是指烟感距离墙体20厘米,这个做法是违规的。

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.2.5条规定:“点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。”

此外,第6.2.6条还规定探测器周围0.5m内不应有遮挡物。所以施工时,烟感不仅要距离实墙至少0.5米,距离下垂的梁边、吊顶造型、大型灯具等也要保持0.5米以上的净空。如果是距离空调送风口,则不应小于1.5m。

实际工程中的把握与处理经验

在商场项目的实际施工和消防验收中,这几个坑千万别踩:

■ 独立小商铺和辅助用房:商场里经常会有十几平米的独立小商铺、库房、保洁室或弱电间。只要有到顶的隔墙,每个房间必须有一个烟感。很多施工队为了省管线,把小房间的烟感漏掉或者装在门外走廊,消防验收时这是必查的整改项。
■ 隔断不到顶的情况:如果商场内的商铺隔断没有做到顶,根据规范第6.2.2条,当隔断顶部至顶棚的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分仍应至少安装一只探测器。如果大于5%,则按大空间统一布置。
■ 梁对烟感布置的影响:商场顶面通常有复杂的梁系。如果梁突出顶棚的高度超过600mm,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器(第6.2.3条)。如果梁高在200mm~600mm之间,需要按规范附录计算梁对保护面积的影响,不能简单按平面面积去均分。
■ 装修造型的遮挡:商场精装修时,经常会有各种跌级吊顶或格栅吊顶。如果是格栅吊顶,且镂空率大于15%,烟感应设置在吊顶上方;如果镂空率小于15%,则设置在吊顶下方。这点在精装进场时一定要和暖通、消防专业做好交底。

关于规范时效性的说明

以上解答主要依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,消防规范及地方性消防审查标准可能会有更新,具体条文及最新政策请以主管部门官方发布的最新文件为准。

最后提醒一下,消防工程涉及生命财产安全,具体设计与施工必须以具备资质的设计单位出具的正式施工图纸为准,并最终通过当地消防审查和验收部门的审批意见为准。 现场遇到图纸与规范有冲突或者不明确的地方,一定要及时提图纸会审或设计变更,切勿擅自做主。
回复 支持 反对