关于消火栓泵和喷淋泵的“正常压力”
首先要明确一个概念:消防水泵的“正常压力”并不是一个全国统一的固定死数值,而是根据具体项目的建筑高度、最不利点压力要求、管网水头损失等由设计院计算得出的设计值。脱离图纸谈具体压力是不准确的。不过,从常规高层建筑的工程经验来看,可以给出一个大致的参考范围:
■ 消火栓泵:普通高层住宅(100米以下)的消火栓泵额定扬程通常在1.0MPa~1.3MPa左右。如果是超高层或者大型商业综合体,扬程会更高,且系统通常需要分区减压。
■ 喷淋泵:普通高层建筑的喷淋泵额定扬程通常在0.8MPa~1.2MPa左右。
在准工作状态(平时没火灾时),主泵是不启动的,此时泵房压力表显示的压力应该是屋顶稳压系统维持的管网静压,一般在0.5MPa~0.8MPa左右(具体取决于建筑高度和稳压泵设定)。当发生火灾主泵启动后,压力表读数才会上升到接近水泵的额定扬程。
关于楼顶稳压罐的正常压力
屋顶的稳压设施(高位消防水箱+稳压泵+气压罐)的作用是维持管网平时的静水压力。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014的规定:
■ 高位消防水箱静压要求(第5.2.2条):一类高层公共建筑不应低于0.10MPa(超100米不低于0.15MPa);高层住宅、二类高层公共建筑不应低于0.07MPa;自动喷水灭火系统不应低于0.10MPa。
■ 稳压泵启停压力要求(第5.3.3条):稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MPa。
因此,实际工程中,屋顶气压罐的预充气压力和稳压泵的启停压力设定,通常是为了保证最不利点(比如最高层的喷头或消火栓)的静压维持在0.15MPa以上。稳压罐本身的充气压力一般在0.15MPa~0.20MPa左右,具体要看稳压泵的电接点压力表设定值。
规范依据与实际工程把握
这个问题主要涉及两本核心规范(以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以主管部门最新发布的规范原文为准):
■ 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
■ 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017
在实际工程中把握这个问题,建议按以下三步走:
● 看图纸和铭牌:直接查阅水施图纸中的“消防水泵性能参数表”,或者去泵房看水泵铭牌上的“额定扬程”和“额定流量”,这是最权威的依据。
● 看压力表状态:分清“准工作状态”和“消防工作状态”。平时巡检看的是稳压系统维持的静压;测试启泵后看的是主泵打出的动压。
● 测最不利点:验收或维保时,不要只盯着泵房的表,必须去屋顶或最高层的最不利点消火栓或喷头处实测静压和动压,这才是规范考核的核心指标。
实战经验分享
分享几个项目上经常遇到的坑和处理经验:
■ 稳压泵频繁启停:这是最常见的毛病。大概率是气压罐里的气囊破裂了,或者预充气体漏光了,导致罐内没有调节容积。另外也要排查管网是否有微小渗漏(比如某个阀门没关严或喷头微漏)。
■ 泵房压力表读数偏低:有时候主泵启动了但表压上不去,先别急着判定泵坏了。检查压力表表前的旋塞阀是不是没完全打开,或者压力表本身是不是坏了(指针卡滞)。换个新表或者清理一下表管往往就能解决。
■ 超压问题:如果系统工作压力大于2.4MPa,或者消火栓栓口动压大于0.7MPa、喷头处压力大于1.2MPa,必须采取减压措施。调试时如果发现底层压力超标,一定要检查减压阀组是否正常工作,否则管网或管件容易爆裂。
最后提醒一下,消防系统直接关系到生命财产安全,上述压力范围仅为常规工程经验。具体项目的压力参数必须严格以经审查合格的正式施工图纸为准,系统调试和最终验收请以当地消防审查部门的审批意见为准。 |
|