裙房自动扶梯洞口,采用防火卷帘门进行不同楼层分隔,是否可以需要按照《建规》6.5.3条执行?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 23:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
裙房自动扶梯洞口,采用防火卷帘门进行不同楼层分隔,是否可以需要按照《建规》6.5.3条执行?

裙房自动扶梯洞口,采用防火卷帘门进行不同楼层分隔时,是否需要按照《建规》6.5.3条执行?6.5.3 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:“1 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。”

相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 15:29:04 | 显示全部楼层
关于是否按《建规》6.5.3条执行

这个问题要分条款来看,不能一概而论。

结论是:6.5.3条第1款的宽度比例限制不需要执行,但该条关于耐火极限、防烟性能等其他规定必须严格执行。

《建规》6.5.3条第1款(也就是你提到的10m或1/3且不超过20m的限制)主要是针对水平方向的防火分隔部位(比如防火墙上开的洞口)。自动扶梯洞口属于楼板上、下层相连通的竖向开口,设置防火卷帘的目的是封闭开口、恢复楼板的防火分隔完整性。因此,防火卷帘的宽度按洞口的实际净宽度设置即可,不受第1款的比例限制。

另外,根据现行全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.4.2条,明确将“自动扶梯等上下层相连通的开口部位”作为允许采用防火卷帘分隔的例外情况,这也从侧面印证了其特殊性。

关于实际工程中的执行要点

在实际项目中做自动扶梯洞口的防火卷帘,建议重点把控以下几个环节:

耐火极限要达标:既然是替代楼板进行竖向分隔,卷帘的耐火极限就不应低于所在楼板的耐火极限要求。通常建议直接采用耐火极限不低于3.00h的特级防火卷帘(如无机纤维复合双轨双帘卷帘),确保满足绝大多数建筑的楼板耐火要求。
防烟性能不能漏:根据《建规》6.5.3条第3款,防火卷帘必须具备防烟性能。导轨和帘面之间、卷帘顶部与楼板之间的缝隙必须做好防烟封堵,否则火灾时烟气窜入上层,防火分隔就形同虚设了。
联动控制要可靠:必须接入火灾自动报警系统,确保火灾时能自动下降到底。如果洞口跨度较大,要注意卷帘电机的功率、自重以及导轨的刚度,避免降落时卡阻。
注意与中庭的区别:如果自动扶梯是设置在开敞的中庭内,那整个区域就要按中庭的防火分隔要求来执行,不能简单套用普通扶梯洞口的做法。

以下分析基于《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

消防设计事关重大,具体方案请务必以当地消防审查部门的最终审批意见为准。