关于新规在哪查
你提到的“消防二级负荷新规”,目前行业内主要指的是自2023年3月1日起实施的全文强制性规范《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022,以及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022。这两本规范实施后,原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中关于消防负荷分级的部分条文(如第10.1.1至10.1.3条)已经废止。
查询途径:可以直接在住建部官网的“工程建设标准”板块下载官方PDF版,或者使用建标库、众智建筑规范等工程类APP查阅,这些平台更新比较及时。以下信息基于目前实施的规范版本,具体条文请以主管部门最新发布的官方文件为准。
关于相关规范条文
消防负荷分级的核心条文在《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第3.1.2条,明确规定了哪些建筑必须按二级负荷供电。摘录几个常见的二级负荷场景:
■ 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库)
■ 二类高层民用建筑
■ 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆
■ 任一层建筑面积大于3000平方米的商店和展览建筑
■ 室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑
注意:这是全文强制性规范,相关条文必须严格执行,没有商量的余地。
在实际工程中如何把握
实际设计中,把握消防二级负荷的核心在于“供电可靠性”和“末端切换”。
■ 电源要求:根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.2.10条,二级负荷宜由两回线路供电。对于消防二级负荷,通常要求双重电源供电。
■ 末端切换:消防水泵、防排烟风机、消防电梯等关键消防设备的两个供电回路,必须在最末一级配电箱处设置自动切换装置。不能在配电室切完就拉一根长电缆过去,中间线路故障会导致设备断电。
■ 备用电源:如果当地市政电网只能提供一路10kV电源,无法满足双重电源要求,那就必须设置自备电源(通常是柴油发电机组)来作为消防二级负荷的第二电源。
处理经验与避坑分享
分享几个项目上踩过的坑和实操经验:
■ 提前摸底市政条件:很多项目图纸画了双回路,但后期供电局答复该片区只能给单回路。这时候再补柴发机房,建筑专业根本腾不出地方,或者环评过不了。所以方案阶段就必须拿到当地供电部门的书面供电方案答复。
■ 柴发启动时间:消防负荷要求断电后恢复供电的时间很短。如果是柴油发电机作为备用电源,要确保其自启动时间满足规范要求,图审时经常会查柴发的启动时间和双电源切换装置的切换时间配合。
■ 负荷计算别漏项:做二级负荷统计时,别忘了把消防控制室用电、火灾自动报警系统、电动防火门窗等小负荷算进去。有些新手只算水泵和风机,导致后期柴发选型偏小。
■ 三级负荷的界定:如果项目刚好卡在边界(比如室外消防用水量算下来是24L/s),那就可以按三级负荷供电,不需要双电源和柴发,能省下一大笔造价。这时候给排水专业提供准确的室外消防用水量计算书就至关重要,电气专业一定要和给排水专业反复核对这个数据。
涉及消防安全和电气设计的具体项目,请务必以当地消防审查部门和图审机构的最终审批意见为准。 希望这些经验对你有帮助,有具体项目参数也可以发出来大家一起探讨。 |
|